为什么我这里抄的高压计量表有110000度低压的电表总和却有1300000度?低压的电表是分别装到每个工作面的,总和超过了高压计量表。始终不明白原因。请高手指点。。
为什么我这里抄的高压计量表有110000度
低压的电表总和却有1300000度?
低压的电表是分别装到每个工作面的,总和超过了高压计量表。始终不明白原因。
请高手指点。。
12楼
低压侧一般是集中无功补偿的,如果是工作面的表具合计,比高压侧稍大一点是正常的,但也没有相差10几倍的道理啊!强烈支持楼上关于变比搞错的分析。
回复
13楼
我不是供电局的人,所以我还是不啃声了。。。。继续用下去。一个月节省10几万。。
回复
14楼
支持"这种情况绝对是把CT和PT变比弄错了":handshake
回复
15楼
可能是一相电流互感器的同名端接反了,总之是接线不对。
回复
16楼
一般情况只有高压多点点。这种情况只有表计有问题才会出现。
回复
17楼
低压计量比高压多一些比较正常,互感器、电度表均有误差,特别是互感器换比较大时,用小功率设备表根本不转;低压侧线损也比较大。不过一般也就差百分之几;现在可能是换比或接线错误。
回复
18楼
高手如云
回复