为什么我这里抄的高压计量表有110000度低压的电表总和却有1300000度?低压的电表是分别装到每个工作面的,总和超过了高压计量表。始终不明白原因。请高手指点。。
为什么我这里抄的高压计量表有110000度
低压的电表总和却有1300000度?
低压的电表是分别装到每个工作面的,总和超过了高压计量表。始终不明白原因。
请高手指点。。
2楼
抄表时间段可能不一样吧?如果一样,则高压侧变比是不是计算有误?除此以后,计量元件有问题了。
回复
3楼
估计是高压侧有问题,每个月都只有低压侧的一半,少了好几万度,反正业主和我一起抄的,不吭声先。。。
回复
4楼
高压计量表有110000度
低压电表总和1300000度
1300000/110000≈11.818倍
10倍还多!快12倍了!
先验证高压是否正确吧。:(
回复
5楼
计量引起的误差,有几个方面:
1:抄表的时间是否相同
2:表计本省的误差,如果高压表为负误差,低压表为正误差,这个误差很大,也会出现这个情况
3:电流互感器的误差:
回复
6楼
差10多倍?没有把电压互感器的变比计算在内,或把电流互感器的变比搞错了。
回复
7楼
这种情况绝对是把CT和PT变比弄错了
回复
8楼
正常的,高压侧电流小,损耗就小。低压侧电流大了不说,距离也多比较远了,损耗就大了。这就是一般大企业都要高计的原因了。
回复
9楼
先核对一下高压互感器的变比
回复
10楼
:call: :call: :call: :call:
呵呵
这个说法靠谱!
回复
11楼
呵呵
结果是相反的。
按照楼主的结果,假如我是供电局的人,我一定用低压计量的数据!不知道多收多少电费呢!!!