第一次做井字梁,心里没底,请大家帮看看
jxfx1023
jxfx1023 Lv.5
2010年07月02日 22:38:10
只看楼主

虽然在这论坛里学了很多,但还是心里没底,现上传图,请大学看看.图中柱为400*400,与柱相连的梁为300*1000,其余250*700.楼面恒5.0活5.0.梁间距为2.8*3.25

虽然在这论坛里学了很多,但还是心里没底,现上传图,请大学看看.
图中柱为400*400,与柱相连的梁为300*1000,其余250*700.楼面恒5.0活5.0.梁间距为2.8*3.25

剪力.jpg


弯距.jpg

免费打赏
jxfx1023
2010年07月03日 18:08:52
2楼
请大家花点时间帮看看吧.心里实在是没底,但又不得不做.....江湖救急...
回复
jintao8
2010年07月04日 17:08:56
3楼
你的图有问题!你还是看看井字梁的计算手册!个人看法!:handshake
1.从布置上看就不太好!井字梁的刚度比较小,应避免直接与柱子连接。
2.挠度大小差很多,并且梁的支座很乱。
回复
jxfx1023
2010年07月05日 22:15:55
4楼
支座很乱吗?与柱相连就是固接,与边梁相连就是铰接.
另外,从这论坛里学到的,特别是这里的版主也说了.井字梁也没必要刻意与柱错开....
回复
qq314247602
2010年07月06日 11:39:34
5楼
来看看,等懂的人来
回复
cpidi2000
2010年07月06日 15:03:20
6楼
个人认为不合理
你的布置就是三根大的井字梁内套小梁,其中横向的大梁跨度太大,而中间的小梁截面又偏大
建议将边梁做大,中间井字梁躲开框架柱,以保证整体变形协调
同时井字梁与边梁不要点铰
回复
jxfx1023
2010年07月07日 21:38:08
7楼
重新改了下.请大学再帮帮看看,另请问大家井字梁上如果有集中荷载或者要加小次梁,也可以按井字梁结构做吗?
http://bbs.co188.com/content/0_1996794_1.html