虽然在这论坛里学了很多,但还是心里没底,现上传图,请大学看看.图中柱为400*400,与柱相连的梁为300*1000,其余250*700.楼面恒5.0活5.0.梁间距为2.8*3.25
虽然在这论坛里学了很多,但还是心里没底,现上传图,请大学看看.
图中柱为400*400,与柱相连的梁为300*1000,其余250*700.楼面恒5.0活5.0.梁间距为2.8*3.25
2楼
请大家花点时间帮看看吧.心里实在是没底,但又不得不做.....江湖救急...
回复
3楼
你的图有问题!你还是看看井字梁的计算手册!个人看法!:handshake
1.从布置上看就不太好!井字梁的刚度比较小,应避免直接与柱子连接。
2.挠度大小差很多,并且梁的支座很乱。
回复
4楼
支座很乱吗?与柱相连就是固接,与边梁相连就是铰接.
另外,从这论坛里学到的,特别是这里的版主也说了.井字梁也没必要刻意与柱错开....
回复
5楼
来看看,等懂的人来
回复
6楼
个人认为不合理
你的布置就是三根大的井字梁内套小梁,其中横向的大梁跨度太大,而中间的小梁截面又偏大
建议将边梁做大,中间井字梁躲开框架柱,以保证整体变形协调
同时井字梁与边梁不要点铰
回复
7楼
回复