关于胶粘锚固钢筋的施工要求通常不宜使用胶粘锚固钢筋的施工工艺,因为该施工工艺复杂,对作业人员素质要求较高,质量不易保证,需做拉拔试验且检测费用较高.对已采用胶粘锚固钢筋施工工艺的栋号要求必须按本规定施工.本要求规定如下:1, 放线定位 设计要求在高度方向@500时, 根据砌块模数可以采用400,600交替设置;或按设计要求设置。2, 在墙上钻Φ8mm孔,孔的深度为15D。
通常不宜使用胶粘锚固钢筋的施工工艺,因为该施工工艺复杂,对作业人员素质要求较高,质量不易保证,需做拉拔试验且检测费用较高.
对已采用胶粘锚固钢筋施工工艺的栋号要求必须按本规定施工.本要求规定如下:
1, 放线定位 设计要求在高度方向@500时, 根据砌块模数可以采用400,600交替设置;或按设计要求设置。
2, 在墙上钻Φ8mm孔,孔的深度为15D。
3, 孔眼的清理采用压缩空气清扫,吹净孔内空气后,在注胶前用棉签沾丙酮擦冼孔眼。
4, 锚固钢筋的选择:
a,宜采用带肋或光圆钢筋;
b,钢筋锚固端部应除锈、除污、除油;
c,钢筋按设计要求的施工部位,按施工规范计算尺寸后下料。
5, 施工的气温应在15℃以上为宜,粘接用胶应严格按规定配比调制使用,必须按说明要求在规定的时间内使用完毕,调好的胶液用一次性大号注射器注入孔内约1/5深度后,插入经清洁好的钢筋至规定深度,轻晃排出气泡,溢出胶液为止。
6, 做好成品保护,36小时内禁止碰动。
7, 影响施工质量的主要因素有:
a,钻孔深度不足,锚固深度不足;
b,孔内清洁不认真,丙酮擦冼不到位;
c,胶液配比不准确;
d,成品保护不好,36小时内外力触、碰锚固钢筋。