[转贴]拉接筋的施工
suzhaoshan
suzhaoshan Lv.3
2005年10月10日 14:12:59
来自于建筑施工
只看楼主

关于胶粘锚固钢筋的施工要求通常不宜使用胶粘锚固钢筋的施工工艺,因为该施工工艺复杂,对作业人员素质要求较高,质量不易保证,需做拉拔试验且检测费用较高.对已采用胶粘锚固钢筋施工工艺的栋号要求必须按本规定施工.本要求规定如下:1, 放线定位 设计要求在高度方向@500时, 根据砌块模数可以采用400,600交替设置;或按设计要求设置。2, 在墙上钻Φ8mm孔,孔的深度为15D。

关于胶粘锚固钢筋的施工要求


通常不宜使用胶粘锚固钢筋的施工工艺,因为该施工工艺复杂,对作业人员素质要求较高,质量不易保证,需做拉拔试验且检测费用较高.


对已采用胶粘锚固钢筋施工工艺的栋号要求必须按本规定施工.本要求规定如下:


1, 放线定位 设计要求在高度方向@500时, 根据砌块模数可以采用400,600交替设置;或按设计要求设置。


2, 在墙上钻Φ8mm孔,孔的深度为15D。


3, 孔眼的清理采用压缩空气清扫,吹净孔内空气后,在注胶前用棉签沾丙酮擦冼孔眼。


4, 锚固钢筋的选择:


a,宜采用带肋或光圆钢筋;


b,钢筋锚固端部应除锈、除污、除油;


c,钢筋按设计要求的施工部位,按施工规范计算尺寸后下料。


5, 施工的气温应在15℃以上为宜,粘接用胶应严格按规定配比调制使用,必须按说明要求在规定的时间内使用完毕,调好的胶液用一次性大号注射器注入孔内约1/5深度后,插入经清洁好的钢筋至规定深度,轻晃排出气泡,溢出胶液为止。


6, 做好成品保护,36小时内禁止碰动。


7, 影响施工质量的主要因素有:


a,钻孔深度不足,锚固深度不足;


b,孔内清洁不认真,丙酮擦冼不到位;


c,胶液配比不准确;

d,成品保护不好,36小时内外力触、碰锚固钢筋。
免费打赏
d113375743
2005年10月10日 14:38:38
2楼
那叫植筋
必须由设计单位出设计方案,专业队伍施工,还要现场取样作试验。
最简单的方法是,要求拉拔试验在规定的拉力把钢筋拉断或者拉出成块的混凝土连带钢筋一般就认为合格了,如果钢筋从孔内拔出就是不合格了。
回复
sunrongtao888
2005年10月10日 16:49:31
3楼
回复
sundanchenjun
2005年10月10日 21:11:23
4楼
这个是叫植筋,至于施工方案一般在购买胶粘剂时,上面都会有详尽的施工说明,不过植筋的关键问题在于其抗拉强度必须满足设计要求和施工规范规定。
回复
ttfbh
2007年01月12日 20:25:51
5楼
楼主你的题目有问题哦~~~你这是拉接筋吗?明明是植筋的施工工艺.
回复
youyang2299
2007年01月14日 09:55:53
6楼
实际上在施工过程中,在砌体结构部分确实存在楼主所说的情况,不过说实话这种情况质量很难控制,胶液在打入侧面的孔洞时,经常会流出而影响拉拔的效果。我在做一个住宅楼的时候遇见过。
回复
youyang2299
2007年01月14日 10:05:31
7楼
一般这种采用环氧树脂进行配比,大家可以看一下施工手册上面有配比。不是所谓的植筋
回复

相关推荐