送不起电的问题
hahawuji
hahawuji Lv.2
2010年07月02日 15:49:21
来自于继电保护
只看楼主

35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!

35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电
之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退
出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!
免费打赏
hjwzfj2008
2010年07月07日 21:35:31
22楼
学习学习
回复
pwb-2010
2010年07月07日 21:52:54
23楼
一个案例:总配电房供出一路10KV至一分电房,分电房内再分出三路,分别供三台变压器,800/750/630KVA。在一次送电操作时,分电房各开关均处于合闸状态,在总配电房对该路干线开关合闸时,速断动作跳闸。后到分电房将各开关关断,总配电房该路开关再送电成功,到分电房分别对各变压器合闸送电成功。变压器合闸涌流最大可至额定电流的10倍,三台变压器累加合闸涌流峰值超过速断动作值是必然的。即使个别变压器在送电时速断跳闸一次也是可能的,只是当出现第二次时,就决不能再试了,这时就真是大件事了。
回复
zwx345
2010年07月07日 22:36:56
24楼
知识有限
回复
chenying6185
2010年07月08日 11:05:32
25楼
学习 知识有限...
回复
hk001
2010年07月08日 11:41:49
26楼
明显是保护定值错误。
回复
fshu
2010年07月08日 17:38:03
27楼
学习学习
回复
bcy1985
2010年07月09日 13:39:11
28楼
学习
回复
yebuxing7hao
2010年07月10日 10:00:54
29楼
跟CT变比大小有关吗?不懂
回复
niswewei
2010年07月10日 11:32:00
30楼
楼主好象没讲清楚啊
回复
leexin518
2010年07月10日 16:42:59
31楼
2楼水平高,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开