1放射式和树干式是不是只是针对高压配电说的?2避雷带贴装可以参见哪本图集?或者这样做可以么?以屋面贴装,不要支持卡子3配电箱进线总开用隔离开关,我看到一个设计院的做法是进线开关都用隔离了,而且那隔离开关E203这是ABB的产品,但是在ABB样本看不到,4PC管,KBG,SC,分别什么时候用,暗敷用PC,明敷用KBG,????????那SC,具体说说几种管子的优缺点啊6如果系统采用TNS进线需要重复接地么?我听说重复接地只对PEN而言的吧,TNS都没有PEN何来的重复接地啊?
1放射式和树干式是不是只是针对高压配电说的?
2避雷带贴装可以参见哪本图集?或者这样做可以么?以屋面贴装,不要支持卡子
3配电箱进线总开用隔离开关,我看到一个设计院的做法是进线开关都用隔离了,而且那隔离开关E203这是ABB的产品,但是在ABB样本看不到,
4PC管,KBG,SC,分别什么时候用,暗敷用PC,明敷用KBG,????????那SC,具体说说几种管子的优缺点啊
6如果系统采用TNS进线需要重复接地么?我听说重复接地只对PEN而言的吧,TNS都没有PEN何来的重复接地啊?
7还有钢结构的厂房会做地基么?
还有一个问题,RT16-10A是哪个公司的熔断器?是什么意思?
双电源切换开关之前要加断路器或者隔离开关么?
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-2 15:25 编辑 ]
2楼
我挑几个说一下
1问:低压配电也有放射式和树干式。
3问:ABB样本找不到,你可以直接找ABB公司的销售问个清楚!
4问:KBG:为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,SC:焊接钢管。
KBG明敷、暗敷都有,施工较为简便。SC因为要焊接,所以管子比较厚,接地良好,施工繁琐。
还有我要向楼主说一下:
“区管come on”,以后你别这样发帖啦!别人会想,哦,这人指名让区管帮他解决,区管肯定比我厉害,我进去要是万一回答不准确的话,岂不是自讨没趣?
你得记住,你来这里是向每一个人求助的,而不是某一个人。况且区管也很忙,他也没时间来给你逐一回复。论坛是什么?论坛是大家一起讨论的,而不是针对某个人的。
还有,一些很基础的问题,忘记了可以去找找教科书,不要什么问题都到论坛来问。这样别人也会看不起你的。
到最后我要说明一点,我不是眼红区管,我是怕区管忙不过来。:lol 其实我也很佩服区管的:loveliness:
回复
3楼
你也很犀利 我也很佩服你!!!:lol
回复
4楼
有你们负责的版主和 高手在这 有很多问题可以轻易解决~ ~谢谢你们了~~
回复
5楼
还有几个问题你没回答呢
回复
6楼
我也回答一个吧。RT16-10A这种熔断器很多公司都生产的 天正 德力西 正泰貌似都有生产
RT是指有填料管式熔断器;16是一个设计代号;10A熔断体额定电流
回复
7楼
谢谢啊
回复