请教各位,什么是开式系统和闭式系统?什么叫同程和异程?
回复
14楼
开式系统加液位静压啦!
回复
15楼
请教为什么选三台?
回复
16楼
应该是两用一备,所以根据流量和扬程选了三台
回复
17楼
不要把其它資料中水泵的選型過程原封不動地搬過來~~~~
分還是給你,多謝你對本壇的支持
回复
18楼
关于7楼和4楼的扬程的疑问?按照4楼的计算:
Hmax=5.10(已知)+2.65(已知)+0.05×127(已知)×(1+0.6)=17.88 mH2O。
中,0.05一定是每100米管道长度的沿程损失了,0.6是局部损失占沿程损失的比例了,但是按照4楼,沿程损失没有那么大,比摩阻为200,所以100米的管道沿程损失就2mH2O,所以你的结果是为:Hmax=5.10+2.65+0.02×127×(1+0.6)=11.841mH2O
11.841mH2O×1.2(安全系数)=14.18mH2O 与19.67 mH2O还相差很远!!
回复
19楼
水泵扬程选大对管路有什么影响
回复
20楼
还有,关于水泵流量的选择问题,如果按照设计手册提供的公式G=Q/1.163(T1-T2),计算出来的系统水量比按照设备额定水量总和值要小的多,请问在水泵选型时流量选择是按照哪个数值来?