具体施工质量问题原因:应该是气温过低、施工队伍搅拌混凝土配比失调、施工工艺粗糙、拆模过早....etc.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
具体施工质量问题原因:应该是气温过低、施工队伍搅拌混凝土配比失调、施工工艺粗糙、拆模过早....etc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2楼
回复
3楼
不好意思,刚才不知道怎么回事,突然就发上去了
一、模板:在安装过程中,部分加固不牢,如杯口处有部分出现截面变形(抑或是砼浇灌时,振捣棒局部振捣时间过长),在安装模板前没有涂刷脱模剂,再加上拆模时间过早,而造成砼表现观感质量差。
二、砼:砼浇灌时,有部分漏振现象。
在冬期施工,一定要做好砼的养护工作,特别是基础工程,马虎不得。
回复
4楼
这个基础是个锥形基础,锥形基础混凝土的浇捣的时机把握很关键,要求混凝土既不能太稀(流动性太高,堆不成锥形),也不能太干(堆筑不起来),所以要求在混凝土流动性恰好合适的时候进行振捣,堆筑成型并压光,才能达到较好的外观效果。
回复
5楼
不过你的锥形基础是安装了侧模的,造成蜂窝麻面的原因应该是没有很好的做到分层浇注,一次性浇注的高度太高,导致根部离析。
回复
6楼
看这个应该是高压电线塔的基础吧?感觉问题很大:
1、底座与斜面的混凝土完全分离,应该一次浇筑的却分为二次浇筑。
2、自拌混凝土石子较大,级配不好,浇筑时直接用木抹子搓平而没用振动棒振捣。
3、拆模时间早了一些,杯口有些变形,不知道里面怎么样。
4、建议采用覆盖养护。
回复
7楼
我感觉主要是浇注砼的时候没有振捣好,当然保温措施也不到位。
回复
8楼
没有分层浇注
回复
9楼
上楼的说离析我就不知道怎么看出来的
回复
10楼
是混凝土施工人员的杯具啊
回复
11楼
这个是杯口独立基础吧?确实够杯具的,柱子插上去估计都不稳...............................................
回复