请教关于电力管沟接地
mara2003
mara2003 Lv.4
2010年07月01日 15:35:51
只看楼主

请高手帮帮忙,关于电力管沟的接地问题如果选的支架是玻璃钢的,电缆沟为砖墙砌成,请问还需要做接地么?需要的话接地极与哪相连,电缆还是哪?下面是版主编辑,与楼主发帖内容无关:handshake 请支持网易土木在线,大家有空的时候可以去下面网站投票,每天都可以打十分.http://bbs.ifeng.com/special/bbs100/lty.shtml?bbsid=468[

请高手帮帮忙,关于电力管沟的接地问题
如果选的支架是玻璃钢的,电缆沟为砖墙砌成,请问还需要做接地么?
需要的话接地极与哪相连,电缆还是哪?





下面是版主编辑,与楼主发帖内容无关:handshake
请支持网易土木在线,大家有空的时候可以去下面网站投票,每天都可以打十分.
http://bbs.ifeng.com/special/bbs100/lty.shtml?bbsid=468

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-12-17 19:21 编辑 ]
免费打赏
fff4500
2010年07月13日 09:45:43
12楼
玻璃钢支架不必接地吧
回复
ccppm
2010年07月13日 16:25:24
13楼
需沿沟敷设-40X4镀锌扁钢,与电缆金属外壳及沟内所有正常时不带电的金属物焊接,此扁钢也留作日后检修时的设备接地
回复
chuzhouchengxin
2010年07月14日 22:04:50
14楼
需要接地的
回复
mara2003
2010年08月30日 09:23:33
15楼
这个好像没有统一的定论,倒是是接还是不接呢?
回复
睡梦萝卜
2010年09月10日 23:07:16
16楼
电缆有排管,这个也是需要全线通长接地的,我们这边电力排管需要混凝土包封,在包封层通长敷设扁钢。
回复
charming8888
2010年10月20日 08:59:14
17楼
需沿沟敷设-40X4镀锌扁钢,与电缆金属外壳及沟内所有正常时不带电的金属物焊接,
回复
charming8888
2010年10月20日 08:59:41
18楼
我们这边电力排管需要混凝土包封,在包封层通长敷设扁钢。
回复
charming8888
2010年10月21日 11:14:30
19楼
please experts give your comments and advice,support
回复
sunyanli_1984
2010年12月16日 18:50:46
20楼
沿电缆沟通敷-40x4的镀锌扁钢。
回复
shrn1958
2011年02月08日 10:30:59
21楼
电缆有排管,这个也是需要全线通长接地的,我们这边电力排管需要混凝土包封,在包封层通长敷设12镀锌园钢筋
回复

相关推荐

APP内打开