求助~是不是分液不均匀
qieziyuan
qieziyuan Lv.2
2010年07月01日 13:56:31
来自于制冷技术
只看楼主

两个蒸发器对称安装?但结霜程度不一样,一个结了一点,一个结了三分之二。试了两组都是这种情况~到底是什么问题?是通过三通阀分液的~请高手指教!补充:两个蒸发器是一样的。通过三通阀之后,在通过分液器分成五路。(每个蒸发器五路)[ 本帖最后由 qieziyuan 于 2010-7-17 14:23 编辑 ]

两个蒸发器对称安装?但结霜程度不一样,一个结了一点,一个结了三分之二。试了两组都是这种情况~到底是什么问题?是通过三通阀分液的~请高手指教!补充:两个蒸发器是一样的。通过三通阀之后,在通过分液器分成五路。(每个蒸发器五路)

[ 本帖最后由 qieziyuan 于 2010-7-17 14:23 编辑 ]
免费打赏
zfxng
2010年07月10日 23:30:35
12楼
每个蒸发器一路供液,不可两组同路
回复
abcsqz
2010年07月15日 00:55:33
13楼
流过蒸发器的空气量差距是否很大,冷量带走程度不一样
回复
shanhesz
2010年07月15日 13:07:55
14楼
估计你的问题出在分液及回气管路是否一致上,如果两个蒸发器是一样的。
回复
aswan111
2010年07月20日 10:24:09
15楼
要么总的分液部分加个混流的装置
回复
buhaichao
2010年07月28日 14:41:53
16楼
:Q
回复
zaikuanj
2010年07月29日 05:45:47
17楼
分液 是否均匀?
风 是否均匀?
焊接 是否可靠?

可布温度点判断各路分析
回复
moniky
2010年07月29日 09:38:12
18楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
whwgply
2010年07月29日 17:00:50
19楼
两风机出风对冲也可能影响到!
回复
qhqi
2010年08月03日 11:57:00
20楼
排除风场对换热的影响,结霜不均问题大多是分液不均产生,所以你需要看看你的分液结构。直接三通进行两相流的分液,分液效果一般不会太理想,那么一般需要在分液管处进行均衡,所以重点看看分液管压力降是否足够。
另外就是看看分液管的焊接、是否有结构上碰瘪,堵塞等情况,如有必要可进行压力降测试是否均匀来判断
回复
sizhaolee
2010年08月14日 13:51:18
21楼

同意楼上的观点!
两相流的分配非常复杂,楼主碰到了两个问题:
1、三通分配的不均匀;
2、蒸发器结霜的不均匀。
建议:
1、将膨胀阀安装在三通的后面,采用两个膨胀阀;
2、采用在设计上充分考虑了两相流特性的分液头,才能真正解决分液的不均匀(结霜的不均匀)。
3、找我。
回复