2台开立19XR中央空调,交替使用。最近几天发现开机后电流百分比在3~4小时一直保持在90%以上,造成630A的电源空开跳开,电压正常,各相正常,请老师开导。。
2台开立19XR中央空调,交替使用。最近几天发现开机后电流百分比在3~4小时一直保持在90%以上,造成630A的电源空开跳开,电压正常,各相正常,请老师开导。。
22楼
先检查一下设备 环境温度 进出口水压
回复
24楼
你看出水温度是否达到设定点,如未达到说明负荷大
回复
25楼
谢谢各位的支持,通过加装降温装置,空开跳闸的问题解决。电流过大的原因,应该和冷却泵的流量低有关系,因冷却泵状态不好,阀门没全开,也许和前些天桑拿天气有很大的关系。谢谢各位了
回复
26楼
再次提醒楼主
运行电流处于90%并非不正常现象
我单位的同型号机组,运行电流可以长时间保持在98%以上,而机组一切正常。
电流不应该超过100%,但在90 左右是完全正常的。
是否冷凝效果不良,还要通过检查水温和冷凝压力来判断。
回复
27楼
希望多一点这种那个机组的资料,
回复