开立机开机后,电流掉不下来!
goushibaba
goushibaba Lv.2
2010年06月30日 23:40:10
只看楼主

2台开立19XR中央空调,交替使用。最近几天发现开机后电流百分比在3~4小时一直保持在90%以上,造成630A的电源空开跳开,电压正常,各相正常,请老师开导。。

2台开立19XR中央空调,交替使用。最近几天发现开机后电流百分比在3~4小时一直保持在90%以上,造成630A的电源空开跳开,电压正常,各相正常,请老师开导。。
免费打赏
goushibaba
2010年07月15日 06:46:01
12楼
谢谢大家的帮助,在具体一些:冷却水是没有问题的,不过开关部分供冷场所,会造成电流的大幅波动,
回复
liushifeng870727
2010年07月17日 08:28:43
13楼
支持
回复
adingkgb
2010年07月18日 10:14:44
14楼
该型离心机的加卸载是根据几个方面的参数来综合的
冷冻水温度是否达到设定要求,冷却水温度是否偏高,高低压力是否正常,运行电流是否超过限定值,是否喘震。。。。。

但是无论如何,只要电流不超过100%,那么电源空开都不应该跳闸(满负荷运行也是有可能长期存在的正常现象,电源开关所必需保证)

19XR是一个系列,其中也分不同功率 的机组。楼主最好再复核一下,空开和机组容量是否适应。
回复
wufukaiqz
2010年07月24日 14:48:27
15楼
我们公司也是用这种类型的空调,请问谁有这机组的一些资料了,谢谢了
回复
xu281
2010年07月26日 14:37:03
16楼
出水温度设高些
回复
handewu
2010年07月26日 21:13:47
17楼
是不是水系统脏了啊,散热效果不好导致,本人菜鸟级如分析不对请指正
回复
linyidan
2010年07月28日 11:19:19
18楼
3~4小时一直保持在90%以上",电流是否在额定范围内,如果是,是否与电源开关匹配,还有压缩机启动瞬间电流很大,看看电源开关的瞬间电流是否可以整定。另外检查制冷压缩机有无异常故障,可以听声音来判断。
回复
csh1699
2010年07月28日 16:27:28
19楼
是负何大或水温传感器有误差,刚开的 时候负载是 多少,一直是99%还是慢慢的加载上来。
回复
vipsongzhiyuan
2010年07月29日 09:29:26
20楼
:kiss:
回复
moniky
2010年07月29日 09:36:52
21楼
谢谢 分享
回复

相关推荐

APP内打开