综合布线敷设时,穿管暗敷与用电缆桥架哪个好一些?
gxh-1983
gxh-1983 Lv.3
2005年10月09日 11:39:30
只看楼主

综合布线敷设时,穿管暗敷与用电缆桥架哪个好一些?

综合布线敷设时,穿管暗敷与用电缆桥架哪个好一些?
免费打赏
gongkechangcheng
2005年11月09日 10:58:08
12楼
我一般是垂直、水平主干部位及线较多的分支部位用桥架(或钢线槽),到终端点暗敷线管(无法暗敷线管的明敷线槽)。垂直、水平主干及线较多的分支用桥架(或钢线槽)便于以后维护及更换线缆。不过,最终用什么材料还得看建设方的预算,由建设方来确定了。桥架工程费用高,但日常维护方便;线管费用较低,维护相对比桥架麻烦。象9楼举例的各类机房或各楼宇的接入机房及机房至各楼层分配间(或弱电井)等部位走线无论基本垂直还是水平都应是桥架。从楼层分配间(或弱电井)至各终端就得依据来线缆的数量来定了:数量较多就走桥架(线槽),再穿管(槽)分出到终端:数量较少可直接穿管(槽)到终端。
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 14:05:10
13楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
yygds
2007年03月13日 15:13:54
14楼
听了楼上的见解,收益不少,谢谢