关于角柱的双偏压验算
钱老师结构
2010年06月30日 15:31:21
来自于PKPM
只看楼主

1,特殊构件补充定义角柱后,而satwe总信息里柱选择是单偏压计算,pkpm程序会自动按双偏压计算吗?2,若未定义角柱,用双偏压验算复核后,需调整那些出现粉色的柱配筋,如何修改钢筋?根据什么原则修改? 修改后,到画柱平法施工图里,程序会保持验算时的修改吗? 望知道的朋友们指教一下!

1,特殊构件补充定义角柱后,而satwe总信息里柱选择是单偏压计算,pkpm程序会自动按双偏压计算吗?
2,若未定义角柱,用双偏压验算复核后,需调整那些出现粉色的柱配筋,如何修改钢筋?根据什么原则修改? 修改后,到画柱平法施工图里,程序会保持验算时的修改吗?
望知道的朋友们指教一下!

未命名.jpg

免费打赏
xmanfine
2010年06月30日 17:56:34
2楼
第一个问题,在特殊构件定义角柱后,虽然是单偏压计算,但角柱程序还是会自动按双偏压计算的。
第二个问题,未定义角柱的,按双偏压复核,一般都是角筋变大,实际配筋有可能还减小,所以只要注意角筋直径,配筋按单偏压即可,保守一点的话,配筋按2者中的大者考虑。
回复
fish-tian
2013年12月19日 22:54:47
3楼
xmanfine 发表于 2010-6-30 17:56 第一个问题,在特殊构件定义角柱后,虽然是单偏压计算,但角柱程序还是会自动按双偏压计算的。第二个问题 …定义角柱后,程序自动按照双偏压计算,这点有依据吗?请问在哪里能找到呢?
回复

相关推荐