关于筏形基础不满足偏心要求时??
anang1980
anang1980 Lv.7
2005年10月08日 20:22:34
来自于地基基础
只看楼主

小弟近来做20层带地下室高层,由于是普通住宅,地上一层二层为普通小商铺,故而采用大开间剪力墙布置形式,由此引发了质心和刚心无法接近之情况,到了计算基础时,发觉偏心距e无法满足基础规范8.4.2条,不知道各位高手能否帮我解答一下现在如何解决??

小弟近来做20层带地下室高层,由于是普通住宅,地上一层二层为普通小商铺,故而采用大开间剪力墙布置形式,由此引发了质心和刚心无法接近之情况,到了计算基础时,发觉偏心距e无法满足基础规范8.4.2条,不知道各位高手能否帮我解答一下现在如何解决??
免费打赏
lfzzd
2005年10月08日 21:45:22
2楼
1.调整筏形基础四边的挑出宽度
2.调整上部主体结构剪力墙的布置
回复
hjw965
2005年10月09日 10:44:20
3楼
对及了
回复
anang1980
2005年10月09日 13:13:02
4楼
上部结构剪力墙已经是最少的了,为了满足含钢量65,我已经提着头干活了,下部基础倒是可以做点文章,我试了一下,还真可以,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开