请教,《建规》11.1.4条该如何理解?
cquyxp
cquyxp Lv.3
2010年06月30日 11:20:54
只看楼主

目前有个工程是宿舍,碰到消防审查的时候,提出“应急照明应采用专用的供电回路,违反建规第11.1.4条。本人的做法是从楼层配电箱里面引出L,N,PE+浮充电源线,浮充电源线不经过断路器,只设置熔断器。我对建规11.1.4条的理解是:蓄电池是应急照明的专用电源,蓄电池与应急照明灯具之间形成了专用的供电回路。消防队的解释是,有可能楼层配电箱的总开关要关闭,那样,蓄电池就不能充电了。请教各位的看法以及平时的做法,非常感谢!

vincent_huhu
2010年06月30日 12:04:11
2楼
:loveliness: :loveliness:
回复
johson_tan
2010年06月30日 12:27:21
3楼
貌似是这样的
回复