问个双电源的问题???
skyscreen
skyscreen Lv.2
2010年06月30日 11:15:42
只看楼主

下图是在二级回路中的电路,出线柜1中的断路器ZK1(主电源)和出线柜2中的断路器ZK2(备用电源)通过双电源装置同时供一回路电,当ZK1断电时,双电源切换动作,如果ZK3开关处于合闸状态时,下面的回路中有电,但在ZK2开关的面板上电流指示为0,电压输出是有的,但如果将ZK3分闸后再合闸的话,ZK2的面板上的电流指示就有了。请问这是怎么回事呢?谢谢高压是同一电源!

下图是在二级回路中的电路,出线柜1中的断路器ZK1(主电源)和出线柜2中的断路器ZK2(备用电源)通过双电源装置同时供一回路电,当ZK1断电时,双电源切换动作,如果ZK3开关处于合闸状态时,下面的回路中有电,但在ZK2开关的面板上电流指示为0,电压输出是有的,但如果将ZK3分闸后再合闸的话,ZK2的面板上的电流指示就有了。请问这是怎么回事呢?
谢谢
高压是同一电源!

1.JPG

免费打赏
yihongzhi01
2010年06月30日 11:29:44
2楼
。。。。。是不是ZK3 跳闸了。需要复位。
回复
lingxuct
2010年06月30日 12:00:27
3楼
支持交通版主!是不是ZK3装有失压保护?!
回复
vincent_huhu
2010年06月30日 12:04:55
4楼
:L
回复
johson_tan
2010年06月30日 12:27:43
5楼
:lol
回复
skyscreen
2010年06月30日 14:20:01
6楼
2楼和3楼的,都不是的,切换时ZK3的出线端还是有电的,除了ZK2面板上的电流指示为0外,其他一切都是正常的!
ZK3的开关的塑壳开关,ZK1和ZK2是框架断路器(无欠压的)
回复
woheni2010
2010年07月04日 20:27:56
7楼
那这个问题就不知道了啊
回复
yangixing
2010年07月04日 21:29:04
8楼
支持3楼,可能是zK3装了失压脱扣,:lol
回复
ym9678
2010年07月04日 21:47:35
9楼
有电压不等于有电流啊,你ZK3负载端接的什么性质的用电设备啊,它们有没有带失压或者欠压保护的。
回复
laserscan
2010年07月04日 23:52:47
10楼
如果你不断开ZK3的话,你说的现象还能持续吗?设备还有电不?
回复
wubaojiang
2010年07月05日 00:08:16
11楼
:)
回复

相关推荐

APP内打开