请问在五星级酒店设计中,冷水、热水、排水方面各需要注意哪些问题?希望高手回答,谢谢
请问在五星级酒店设计中,冷水、热水、排水方面各需要注意哪些问题?希望高手回答,谢谢
12楼
7#的顶起来,相当详细了。不过对下面两条有些小异议:
2) 生活给水系统设计应保证大楼最高楼层的客房(或最远最不利的客房)的冷水和热水出水点的静压均不得低于2.5kgf/cm2。
3) 当客房的冷水(和热水)出水点静压压力低于1.5kgf/cm2时,客房的生活给水冷水(和热水)的管道系统的设计应增加独立的变频增压系统(区域)。
7#的不妨解释下,谢谢。
[
本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-28 13:21 编辑 ]
回复
13楼
学习了,好贴,谢谢了
回复
14楼
barry.chang 发表于 2010-10-11 09:08 在五星级酒店设计中,冷水、热水、排水方面各需要注意事项?1. 管材: 冷、热水供水管不可使用镀锌铁管,应 …“8. 客房热水温度控制在50℃,洗衣房和厨房60℃”这个好像不太对吧,请问根据是什么呢?另,做过一些高级酒店,客房回水的最低温度都是55℃,洗衣房和厨房要求温度都是大于70℃的噢~
回复
15楼
客房热水温度控制在50℃,洗衣房和厨房60℃,是为了维护客人洗澡时的安全避免烫伤,如果客人不小心或因酒醉进入浴缸泡澡,如果客房回水的最低温度是55℃,那出水温度肯定会烫伤,那营运的酒店必须负责赔偿,厨房及洗衣房洗涤用水需要高清洗时设备本身都有设置加温设备符合所需要的温度,例如洗碗机最后一道喷洗干精时的温度须达到80℃左右都是由洗碗机设备提供加温的
回复
16楼
6楼说的挺详细的;谢谢
回复
17楼
yibasiba 发表于 2010-6-30 19:41 需要注意:系统选择、水力计算、设备选型、装修机电协调等,关键在不断沟通、反复修改……注:本人做过3个 …厉害啊,版主就是不一样。
回复
18楼
非常感谢,辛苦了
水暖技术交流的可以加群 中国水暖设计001 117376302
回复