双电源切换开关你用三极还是四极的?
yangfanjgsdl
2005年10月07日 10:30:55
只看楼主

工程中的负荷末端双电源切换开关设计单位没有明确是三极还是四极,有朋友问我,我建议用四极的,因为N线分开对检修和安全都有好处,但自己感觉理由不仅仅是这些!可能有的动力负荷用三极的也可以,在此想多听听各位大虾的观点.谢谢!

工程中的负荷末端双电源切换开关设计单位没有明确是三极还是四极,有朋友问我,我建议用四极的,因为N线分开对检修和安全都有好处,但自己感觉理由不仅仅是这些!可能有的动力负荷用三极的也可以,在此想多听听各位大虾的观点.谢谢!
免费打赏
wddjxn
2005年10月07日 11:32:10
2楼
当然是用三级
回复
大鼻山
2005年10月07日 11:34:28
3楼

按照设计手册上的说法,当双电源来自于不同接地制式,或者分别来自于市电和发电机时,ATS要采用四极。

虽然我个人对此有不同看法,但是你基本仍可以照此执行,呵呵
回复
anan666
2005年10月07日 11:36:16
4楼
一般来说,由N线来定.如果两个电源来自不同地方(市电-发电;两个不同的电网),宜用四极;如果两个电源都来自同一个电网,用三极。
回复
anan666
2005年10月07日 11:38:48
5楼
嗯,原来大鼻山版主已经说了,正如版主说的。请版主说说自己的观点嘛,学习学习。
回复
yangfanjgsdl
2005年10月07日 11:45:27
6楼
由不同电网的电源的概念是否太笼统了?我的看法是以接地网来确定可能更安全.
回复
jianming618
2005年10月07日 14:12:58
7楼
装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;

------这个在我上传的的文件里有!
回复
李兴龙机电科技
2005年10月07日 14:16:01
8楼
要分场合。
回复
大鼻山
2005年10月07日 16:16:13
9楼

你上传的是文件,还是规范?
回复
jianming618
2005年10月07日 16:42:05
10楼


大鼻山斑竹看过了吗?倒不是规范,不妨我把其中的一段摘过来,看有没有道理如何?如下:

四极断路器的应用 关于四极断路器的应用,目前国家标准或规程还没有对是否使用做出硬性的规定,虽然地区性四极电器的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市场。笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:1.TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;2. TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;3.装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;4. 用于380V系统的应选用四极 剩余电流保护器(漏电断路器)。

回复
大鼻山
2005年10月07日 16:50:07
11楼
这是你的原话:“1.TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;3.装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器”。

那么请问,TN-C系统中的双电源切换开关,到底是三极还是四极?
回复