关于室内消防系统
weiabc
weiabc Lv.2
2005年10月06日 23:45:29
只看楼主

规范要求非常高压的室内应设屋顶水箱。如果设了屋顶水箱的室内消防系统除了屋顶水箱的进水与室外消防管网连接外(水泵接合器除外),是否整个室内管网就不需要再设连接管与室外管网连接?但是连接了,如何考虑室内外水质的防污倒流问题,大家是不都在设倒流防污阀,还是仅设止回阀?如果不连的话有如何去理解规范中说的室内与室外两根连接管的要求?

规范要求非常高压的室内应设屋顶水箱。如果设了屋顶水箱的室内消防系统除了屋顶水箱的进水与室外消防管网连接外(水泵接合器除外),是否整个室内管网就不需要再设连接管与室外管网连接?
但是连接了,如何考虑室内外水质的防污倒流问题,大家是不都在设倒流防污阀,还是仅设止回阀?如果不连的话有如何去理解规范中说的室内与室外两根连接管的要求?
免费打赏
little_strong
2005年10月08日 13:55:41
2楼
除室外消火栓外,直接用市政水作室内消火栓水源必须设置倒流防止器
规范上的“室内与室外两根连接管”应该是指室外环状加压消防管网吧