请教:三个路灯回路是用一个3P断路器还是用三个1P断路器控制(详内文)
szyx9999
szyx9999 Lv.2
2010年06月29日 10:38:10
来自于断路器
只看楼主

如题,三个路灯回路(配线为三相五线电力电缆)是用一个3P断路器还是三个1P断路器控制?见许多图纸都是用3P断路器控制,但这不符合有关规范的规定(单相符合不应使用三极断路器控制),不知各位是如何做的,谢谢了!

如题,三个路灯回路(配线为三相五线电力电缆)是用一个3P断路器还是三个1P断路器控制?见许多图纸都是用3P断路器控制,但这不符合有关规范的规定(单相符合不应使用三极断路器控制),不知各位是如何做的,谢谢了!
免费打赏
tlm8820001
2010年06月29日 11:48:36
2楼
应该配三个2P断路器,便于分回路控制
回复
混在电气
2010年06月29日 12:52:48
3楼
只要允许一直分断没什么不可以的了。
回复
leary4
2010年06月29日 16:22:24
4楼
相当于一个开关控制3个路灯呗~就是不能分别控制了
回复
yuhuoqing
2010年06月29日 16:44:01
5楼
断路器是用于作保护功能,不是用于控制功能。另外,路灯单纯考虑控制的话,用三相没有什么不可以的。
回复
老灰兔子
2010年06月29日 22:48:41
6楼
如果需要同时开/关所有电灯的,用3P的断路器没有什么不行的。当是,要求分开控制各路照明的场合,就不能用3P的断路器了,此时就要用2P的断路器了,如果不怕出安全事故的,你也可以用1P的断路器。
回复
ikkizeng
2010年07月12日 13:25:56
7楼
配线为三相五线电力电缆 肯定用3P,控制用接触器就行了
回复
vhdlcpld
2010年07月12日 14:17:04
8楼
我觉得应该用3个1P的,或者用3P的把那个横棍拆掉,否则一路出了故障,所有灯都不亮了