可否在隧道电缆沟内加敷一条高压电缆贯穿隧道
foggylee1
foggylee1 Lv.2
2005年10月06日 15:09:03
只看楼主

如果隧道周遍没有可靠电源对隧道内部的照明、通风、监控等用电设备进行供电,可否在以设置好的变电所埋地敷设一条10KV高压电缆贯穿隧道至下一个隧道?隧道电缆沟内已有380/220动力电缆,如果可以,应该怎么样敷设???

如果隧道周遍没有可靠电源对隧道内部的照明、通风、监控等用电设备进行供电,可否在以设置好的变电所埋地敷设一条10KV高压电缆贯穿隧道至下一个隧道?隧道电缆沟内已有380/220动力电缆,如果可以,应该怎么样敷设???
免费打赏
大鼻山
2005年10月06日 20:38:10
2楼

为什么不可以?反正都是供电局的产权
回复
xiaosu0105
2005年10月06日 20:46:06
3楼
到底电缆是直埋敷设还是在电缆沟内敷设?如果是直埋敷设的话又是在变电所内?变电所内有那么长的电缆沟么?就算是有的话变电所内肯定有可靠电源啊!如果是在变电所外面的话高压电缆可以另行敷设的,就算是在隧道内的话可以按照有关规定在安全距离允许的情况下敷设的,具体要看电缆隧道内的安全距离够不够了。还有就是想问一下在隧道内敷设高压电缆最终的变压器还不是要放到隧道外面去?如果那样成本就不如在外面另找一个高压电源给提供电源了,走电缆沟道的成本是相当的大的!
回复
foggylee1
2005年10月07日 10:02:23
4楼
电缆是在电缆沟内敷设,用一高压电缆托架挂在沟内,与380/220有300mm以上的距离,但是去了工地后,工地的人说沟又用做排水,如果又做排水有做电缆沟那高压电缆不就有可能泡在水里了?还有就是成本问题,如果在隧道群中间设置一个总变电所,引线只各个隧道的洞口,全线用高压电缆贯穿,隧道外则直埋,隧道内则安放在电缆沟内,则使用电缆的长度要到5000m,成本很好啊,不知道如何解决,求高手
回复
foggylee1
2005年10月07日 10:04:14
5楼
成本很高,打成了成本很"好".........
回复

相关推荐