小高层、多层合用热源和管网
仙鹤
仙鹤 Lv.8
2010年06月28日 16:58:02
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,现有一片住宅,多层7层,高21米,小高层11层,高33米,用一个热交换站,板换面积够,循环水泵扬程32米,补水泵变频定压,补水泵扬程39米,请问这个系统的运行效果

大家好,现有一片住宅,多层7层,高21米,小高层11层,高33米,用一个热交换站,板换面积够,循环水泵扬程32米,补水泵变频定压,补水泵扬程39米,请问这个系统的运行效果
免费打赏
snail_yin
2010年06月28日 20:52:18
2楼
水力平衡计算合理的话,没有什么问题。
回复
zhangmang_ld
2010年06月28日 21:21:29
3楼
没什么问题
回复
仙鹤
2010年06月29日 08:43:01
4楼
谢谢楼上的,外网已施工完毕,去年运行一个采暖季,效果不理想,经验算不平衡率为55%,外网是同程的,小高层部分管网是异程的,不平衡率为18%,现业主不想动管网,只希望在热交换站动手脚,本人觉得很悬,不知大家有何高招
回复
zzxzwg
2010年06月29日 14:48:11
5楼
不平衡率高,需要用阀门调节
回复