小弟因为太愚笨,有几个概念没弄清楚,向各位大哥求助:1刚度;2后浇带;3连梁;4转换层;请各位大哥解释清楚,尽量详细一点(包括位置,做法,作用等等)万分感谢~~
小弟因为太愚笨,有几个概念没弄清楚,向各位大哥求助:
1刚度;
2后浇带;
3连梁;
4转换层;
请各位大哥解释清楚,尽量详细一点(包括位置,做法,作用等等)
万分感谢~~
2楼
关于后浇带:
后浇带,也称施工后浇带。按作用分可分为三种:用于解决高层主体与低层裙房的差异沉降者,称为后浇沉降带;用于解决钢筋混凝土收缩变形者,称为后浇收缩带;用于解决混凝土温度应力者,称为后浇温度带。后浇带一般可同时考虑几种作用,但终究是临时性的措施,待将该处混凝土补齐后,才能得到充分发挥,所以施工也有特点。多年来,我们在后浇带施工实践中,体会到有如下几个问题值得注意:
1、后浇带两侧的隔断做法。后浇带两侧宜采用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断,钢筋支架的钢筋直径及间距设置视构件断面大小而定,以支撑稳定为原则,铅丝网的网眼一般不宜过大,以避免灌注混凝土时跑浆,如网眼偏大,可在网外粘贴一层塑料薄膜,并支挡固定好,以承受灌注混凝土时的挤压力,并保证不跑浆,待混凝土凝固后,薄膜即可撕去,钢筋支架亦可除去,而铅丝网则留在后浇带两侧,即永久留在后浇带内。
2、采取措施确保后浇带处钢筋的准确位置。后浇带一般预留700—1000mm, 常用者为800mm宽,是考虑施工操作的需要,钢筋应保证准确位置而连续不断,对于板,单层钢筋下应设置垫块,双层钢筋应设置支架,对于梁,底部钢筋亦应加垫块,上部钢筋一般直径较大,可不用支架,但应注意的是在后浇带部位应设马道通过,不应直接踩钢筋。
3、后浇带补齐混凝土后的整体连接问题。采用钢筋支架铅丝网隔断,后浇带两侧混凝土应局部干硬一些,即水灰比小一些,既保证槎捣密实,又不跑浆,使侧面混凝土强度和其它混凝土一致。在浇注混凝土前,应将后浇带处侧面混凝土凿毛,清刷干净,底部碎屑清除彻底。
4、后浇带灌注混凝土的时间问题。当高层采用天然地基,或以摩擦为主的桩基时,由于高层沉降量较大,应待高层主体结构完成后,再浇注后浇带;当高层主楼基础座在卵石层或基岩上,或以端承桩为主的摩擦桩时,由于高层沉降量较小,可根据施工期间的沉降观测,确定在高层主体结构施工到一定高度时,灌注后浇带。
5、后浇收缩带,后浇温度带灌注混凝土的时间问题。前述后浇带主要是指后浇沉降带,或者同时也是收缩带和温度带,即同时起到三种作用。如果后浇收缩带单独设置,则灌注混凝土的时间宜在设带后的两个月之后,这样估计可以完成混凝土收缩的60%以上,如确有困难时也不宜少于一个月;如果后浇温度带单独设置,则灌注混凝土的时间宜选择在温度较低时,不要在热天补齐冷天留下来的后浇温度带。
鉴于后浇带的范围日益广泛,不仅用于高层主楼与低层裙房连接处,对于超长的多层或高层框架结构,虽不存在差异沉降问题,但为解决钢筋混凝土的收缩变形或混凝土的收缩应力,也采用后浇收缩带或后浇温度带,因此,后浇带的施工问题应引起高度重视,后浇带应按设计要求预留,一定要留企口缝,并按规定时间灌注混凝土,灌注前应将表面清理干净,将钢筋加以整理或施焊,然后浇注早强、无收缩水泥配制的混凝土或膨胀混凝土,浇注后加强养护。施工中要采取有力措施,加强监督与检查,以确保后浇带的施工质量。
回复
3楼
关于连梁:
连梁的定义为两端和剪力墙相连或两端分别连接框
架柱和剪力墙的梁。实际考虑中,当梁跨度较小,
其内力包络图中反弯点在跨中附近,应完全按连梁
计算及构造;当梁跨度较大,其内力包络图中反弯
点偏离跨中,应按框架计算支座筋,适当调整,加
强抗剪构造(箍筋加密区也适当扩大)。
回复
4楼
关于转换层:
转换层:该楼层水平转换构件(梁、桁架等)将上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由本层向下传递
近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应结构形式也复杂多样。这往往在使用功能上要求建筑在上部楼层布置住电旅馆,中部楼层作为办公用房,下部楼层作商店、餐馆、文化娱乐设施。从建筑功能上看,上部需要小开间的轴线布置和较多的城体以满足旅馆和住宅的要求,中部办公用房则需要较小或中等大小的室内空间,可以通过在往网中布置一定数量的霸体来实现,下部公用部分,则要求有尽可能大的自由空间,故柱网要九缀体要尽量少。为了实现这种结构布置,就必须在结构转换的搂层设置转换层,以满足建筑在底部布置有较大空间的要求,同时可为建筑提供大的出入口。
目前在工程中应用的转换层主要结构形式有梁式、板式、桁架式和空腹桁架式。
回复
5楼
谢谢楼上的大哥,还有刚度呢?
回复
6楼
简单的说,刚度就是使结构或者构件发生单位位移所需要在结构或构件上施加的力。
回复
7楼
解释的不错,特别是二楼的,看来这世上好人多呀!
回复