建筑工程1-20:ACDCB,DDCDA,BCBDA,DCBDD.21:ABE22:ABD23:ABCD24:ABC 25 E26:ADE27:AE28:ABCE29:BC30:BCD案例分析第一题问题一:关键线路B→C→F→G,工期17天问题二:关键线路B→E→H,工期19天问题三:不正确,因为根据装修工程施工技术要求,安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具,严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。
1-20:ACDCB,DDCDA,BCBDA,DCBDD.
21:ABE22:ABD23:ABCD24:ABC 25 E
26:ADE27:AE28:ABCE29:BC30:BCD
案例分析第一题
问题一:关键线路B→C→F→G,工期17天
问题二:关键线路B→E→H,工期19天
问题三:不正确,因为根据装修工程施工技术要求,安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具,严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。
问题四:不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段(1)竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备。
(2)初步验收:施工单位在自检合格基础上,填写竣工工程报验单,由总监理工程师组织专业监理工程师,对工程质量进行全面检查,经检查验收合格后,由总监签署工程竣工报验单,向建设单位提出质量评估报告。
(3)正式验收:由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后,审查符合要求即组织正式验收。
第二题
1答:需要:理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全整理办法》规定:脚手架高度24mm及以上落地式钢管脚手架工程,本工程中,用脚手架3.6mm×11m+4.8m=44.4m>24m。必须编制专项方案。
2答:事件导致这起事故发生的主要原因有:xxxx楼层管道井竖向洞口无防护;xxxx楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具;xxxx现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;xxxx工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。
3答:采取的措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。
4答:1.补允设备2.轻钢龙骨3.吊杆4.设备安装及水管试压5.预埋件或拉结筋6.填充材料的设置等项目的验收。
第三题
1、不符合要求。
因为针对提升工艺和施工现场作业条件,编制专项作业施工方案,安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行,验收应由项目经理组织,项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加,经验收并进行核载试验,确认符合要求后方可正式投入使用。
2、质量不正确。
对抗震列度6度7度地区,拉结钢筋埋设长度不应小于1000mm,末端应有90度弯勾。
3、存在防水渗漏隐患
因为后进行排水主管道安装会穿过先做好的防水层,如果管道根部与防水交接处处理不好,将会留下质量隐患,而发生渗漏现象。
4、计划面积100 m2
预算价格110元/m2
实际价格150元/ m2
实际面积1200 m2
BCWS=计划工作量×预算单价=1000 m2×110元/ m2=11万元
BCWP=已完工作量×预算单价=1200m2×110元/ m2=13.2万元
ACWP=已完工作量×实际单价=1200 m2×150元/ m2=18万元
CV=BCWP-ACWP=13.2-18=-4.8万元
费用偏差为负差,表示实际费用超出预算费用
第四题
索赔生效:该事件是由非承包单位引起,按照《标准施工招标文件》要求,承包人按照通用合同条款的约定,提出了索赔(1)是在索赔事件发生后28天内提出所赔意向通知,并说明了索赔事件的理由,是非承包单位引起的事件。
乙方申报设计变更增加费不符合约定。
理由:乙方已过索赔权利的时效,根据有关规定,乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意,提交索赔报告,但本案例三个月后才提,超出索赔时效,丧失要求索赔的权利,所以不赔。
乙方不是逾期竣工。
因为造成该事件是由建设单位提出变更引起,非施工单位责任,所以应给予施工延长。甲方给乙方的费用索赔为20×5=100万元,延长工期20天。