求助 承重柱出现缺口该如何补救
tying522
tying522 Lv.2
2005年10月04日 21:24:26
只看楼主

三层小楼一层某根承重柱由于振捣不过关,在一侧出现了个较大的缺口,拆模时才发现,上部主体结构已完工,请问该如何补救??谢谢各位了

三层小楼
一层某根承重柱由于振捣不过关,在一侧出现了个较大的缺口,
拆模时才发现,上部主体结构已完工,
请问该如何补救??
谢谢各位了
免费打赏
cmg_saint
2005年10月06日 01:26:21
2楼
1.先看洞位置在一层柱的何处?洞占柱截面的比例有多少?
2.有洞柱在建筑物的位置,有没有补柱的位置?
3.该柱荷载有多大?
什么都不说清楚,我想大家也不知该怎么帮忙?
若洞不很大,先用支撑撑住梁板,后凿去不密实的混凝土,先刷一道粘合剂,用高等级的混凝土压力灌浆,内加微膨胀剂。
若洞较大,这根柱很可能不密实要全部砸掉,重浇注。或外包角钢,加箍重浇注。
回复