俺看了一下设计手册,只给了一个简单的公式,V=Qmax*60,Qmax为污水最大秒流量,但俺还是不会计算,比如职工食堂,它在后面给出了人均日用水量15L/(人*餐),工作时间为9小时,K=2.0,但是俺不明白这几个数怎么计算出最大秒流量。哪位能告诉俺怎么计算隔油池有效容积?
俺看了一下设计手册,只给了一个简单的公式,V=Qmax*60,Qmax为污水最大秒流量,但俺还是不会计算,比如职工食堂,它在后面给出了人均日用水量15L/(人*餐),工作时间为9小时,
K=2.0,但是俺不明白这几个数怎么计算出最大秒流量。
哪位能告诉俺怎么计算隔油池有效容积?
2楼
那个我也搞不清楚,有没有人知道
回复
3楼
企业内部职工食堂,按照0.05m3/人•次计、按一天10小时计算。如某食堂供应三餐,职工人数为100人,则其处理水量为0.05×100÷10=0.5m3/h,在乘以系数k即得最终设计秒流量.
回复
4楼
注意设计手册的参数不一定正确.
回复
5楼
V=60Qmax*t…………A=Qmax/v…………L=V/A………… b=A/h…………V1>=0.25V
V:隔油池有效容积
Qmax:含油污水设计流量,按设计秒流量计
t:污水在隔油池中停留时间,按表4-14选用
v:污水在隔油池中水平流速,按表4-14选用
A:隔油池中过水断面积
b:隔油池宽
h:隔油池有效水深,即隔油池出水管底至池底的高度,取大于等于0.6m
V1:贮油部分容积,是指出水挡板的下端至水面油水分离室的容积
表4-14 隔油井设计参数
含油污水污水种类………………停留时间t/min……………………水平流速v/(m/s)
…含食用油污水……………………2-10………………………………<=0.005
…汉矿物油污水……………………0.5-1.0…………………………0.002-0.010
回复
6楼
Qmax应该这样计算的:(人均日用水量×日用餐人次×K)÷工作时间÷3600
各位高手你们说对吧?
回复
7楼
我只有设计流量16T/小时 ,隔油池的尺寸怎么计算阿? 拜托各位高手 谢谢 我的邮箱是lovell0920@163.com
回复
8楼
设计手册的 Qmax我也弄不懂 请教那位高手解释下
回复