各位大虾: 在做室外排水总体设计时,若受地形条件限制,坡度不宜太大时,选择了大管径和最小坡度.那么这样就会造成污水在大管径中的充满度很小,这样相应的流速也很小.既在设计污水流量的情况下,充满度很小. 那么在这种情况下,是不是只要保证最小坡度就可以了,其他因素还需考虑吗?谢谢!
各位大虾:
在做室外排水总体设计时,若受地形条件限制,坡度不宜太大时,选择了大管径和最小坡度.那么这样就会造成污水在大管径中的充满度很小,这样相应的流速也很小.既在设计污水流量的情况下,充满度很小.
那么在这种情况下,是不是只要保证最小坡度就可以了,其他因素还需考虑吗?
谢谢!
2楼
当然要考虑了,流速应该是比较重要的,室外污水管自净流速最小0.6m/s.如果达不到只有增加坡度,否则的话,污水中杂质淤积在管中,造成阻塞现象.
回复
3楼
楼上观点正确,很多人都以为管径越大排水越好,都忽略了自净流速!
回复
4楼
但我们在设计的时候也只是保证最大污水排放的流量下的流速要满足自清流速.
在小流量时,流速远远达不到要求.
况且现在很多情况下是由于地形条件的限制,谁都希望坡度越大越好.!
有时候高差很小,没有办法.
难道这种情况就排不成水了吗?
回复
5楼
ding
回复
6楼
自清流速一定要考虑,楼上说的很对,并不是管道口径越大越好,如果达不到自清流速,污水中的杂质很容易沉积下来,造成堵塞,无法使用。
如果真的是地形条件限制无法达到流速的需求坡度,还要满足使用功能的基本需要,只能是考虑其它方法,比如增加污水提升设施,在适当的位置增加集水井,然后用泵提升污水,从而可以放大管道的坡度,达到使用的基本需要。也可以考虑提高室内污水出户的标高,从而提高室外管线的高差。
回复
7楼
问题是现在很多小区的室外排水设计中,接户管现在均采用300的,其实在管网的上游部分,流量是很小的,充满度也很小,流速更达不到要求了,但设计中都这样做了,而且用的坡度也是最小坡度.
这怎么解释呢?
回复