成套柜中铜排搭接的计算公式
bytlym
bytlym Lv.3
2010年06月27日 20:33:33
只看楼主

在成套柜中,铜排搭接的计算公式是什么,如果搭接面积不够的话,载流量就会不够,不知道怎么算的,请高人指教

在成套柜中,铜排搭接的计算公式是什么,如果搭接面积不够的话,载流量就会不够,不知道怎么算的,请高人指教
免费打赏
zmq5921
2010年06月28日 10:55:56
2楼
:hug: 就是
回复
pyc665922
2010年06月28日 15:45:09
3楼
请参考成套电器技术这本书
回复
wzy1568
2014年09月15日 12:38:19
4楼
铜牌搭接需要考虑两个因素,1、搭接面积不能小于原来母牌的截面积(铜焊连接),如果以螺丝紧固连接,那么它的搭接面应该是原截面积的2倍以上,2、如果搭接铜牌的载流量没有减小要求,那么所搭接的铜牌截面积应不小于原系统铜牌规格。
回复
mr_chen188
2014年09月16日 16:33:22
5楼
pyc665922 发表于 2010-6-28 15:45 请参考成套电器技术这本书这里面有说明吗 哎 太多事情要做 没时间看啊
回复
cjxxsld
2014年09月27日 08:32:18
6楼
如果以螺丝紧固连接,那么它的搭接面应该是原截面积的2倍以上

4楼的依据是什么?
回复