菜鸟我现做一水冷螺杆机项目,主机放于地下二层地下室,层高不高,在3100-3500左右,想向各位菜鸟大哥请教了,主机的防振怎样做更合适?

菜鸟我现做一水冷螺杆机项目,主机放于地下二层地下室,层高不高,在3100-3500左右,想向各位菜鸟大哥请教了,主机的防振怎样做更合适?
免费打赏
zht2004
2005年10月03日 14:08:36
2楼
不用弹簧减震器吗?
估计用橡胶减震垫效果不太好
回复
jswgq-55
2005年10月03日 16:45:43
3楼
可以看网站电子样本“减振器”之类,然后再通过计算,相信这样做以后对自已有很大的帮助。
回复
songduansheng
2005年10月04日 13:29:27
4楼


怎么计算,大师指教啊
回复
zdm6060
2005年10月04日 13:37:50
5楼
最好先和厂家联系一下,看看厂家的要求,螺杆机通常做法是用橡胶块减震,也有用减震器的,
但减震器选的不好会造成橡胶软接的损坏。
回复
zys0000
2005年10月04日 16:05:07
6楼
水冷螺杆机的震动很小,在机脚下垫一块橡胶减震垫减震就可以了。
回复
guan21cn
2005年10月04日 20:35:41
7楼
最好看下厂家有什么技术要求.如果没有.可以叫厂家提功参数来定选用什么防震器
回复
lhjdg2005
2005年10月06日 00:32:48
8楼
其实正规一点的冷水机组的厂家都配有减振垫的,只要基础整平老,直接把机组放在减振垫就OK!!!
回复
njzxh
2005年10月07日 11:11:06
9楼
偶都是让厂家配。。。
回复
zdm6060
2005年10月11日 17:22:42
10楼
我做过一个项目,地面20层地下3层,设备在地下一层,空调主机是特灵螺杆机,减震是橡胶垫,空调主机离最近的柱子大约有4米,空调主机运行时运行噪音由柱子最高传到10楼(房间有嗡嗡声好像空调主机就在隔壁),一直都无法解决噪音问题。
回复
qijunshan_qd
2005年10月12日 09:08:22
11楼
冷水机组的减震器,一般的生产厂家都不是标准配置,所以很多业主在购买机组时不会考虑减震器
的选择,一般由安装单位完成。
如果做设计的话,为避免出现问题,偶通常标注减震器由设备厂家提供。
如果是施工单位,建议和设备厂家联系,确认运行重量后再进行选择,或让厂家提出具体要求后自行购买。