冷水机组的防振处理
hnsxc
hnsxc Lv.2
2005年10月03日 14:05:23
来自于中央空调
只看楼主

菜鸟我现做一水冷螺杆机项目,主机放于地下二层地下室,层高不高,在3100-3500左右,想向各位菜鸟大哥请教了,主机的防振怎样做更合适?

菜鸟我现做一水冷螺杆机项目,主机放于地下二层地下室,层高不高,在3100-3500左右,想向各位菜鸟大哥请教了,主机的防振怎样做更合适?
免费打赏
农民不懂高压电
2005年10月12日 12:33:43
12楼
应当是厂家提供的,它的东西它最清楚。
回复
miavia
2005年10月12日 16:51:58
13楼

对,出问题的话就由厂家负责,呵呵
回复
hefei0514
2005年10月13日 10:26:49
14楼
我也觉得橡胶垫的效果不好,我们这边也有个项目,做的是麦克维尔的,噪音蛮大的.
回复
jrzhp
2005年10月13日 16:34:24
15楼
螺杆式冷水机组设在地下室,若建筑物对震动要求严格时,可采用以下减震方法:机组混凝土基础四周及下面设50mm厚高密度聚氨脂板或软木板。基础上机组下再设SD橡胶减震垫。笔者曾在数个项目中设计使用过,采用以上所述减震处理后,效果很好。
回复
zys0000
2005年10月13日 17:08:19
16楼
机组震动和机组噪音是两回事,
螺杆式冷水机组的震动很小,在机脚下垫一块橡胶减震垫减震就可以了。
螺杆式冷水机组的噪音80几分贝,嫌噪音高,对机房进行吸音隔声处理
回复
cafac100
2005年10月14日 08:03:20
17楼
如果基础平整,用橡胶垫应该没问题,如有条件当然用弹簧减震器,我们都是这么做的。
回复
miavia
2005年10月14日 08:40:44
18楼
冷水机组减振设计步骤:
⑴、确定冷水机组扰动频率f,f=n/60 (n为冷水机组电机转速r/min);
⑵、确定冷水机组台座材料,冷水机组一般为钢筋混凝土;
⑶、确定冷水机组台座平面尺寸,一般比冷水机组底座大150mm以上;
⑷、确定冷水机组台座形状,有平板形和T形。平板形制作安装简单,T形较复杂,但可使减振体系更加稳固;
⑸、确定冷水机组台座最小厚度,不应小于200mm;
⑹、确定冷水机组设备重量W。;
⑺、确定冷水机组台座重量W,为保证减振设计效果具有一定的稳定性,通常台座重量W≥3设备重量W。;同时比较⑶、⑸所确定的重量并取较大者;
⑻、确定减振器数量N,从减振器的受力均匀及体系稳定性上看,采用4各减振器较好;
⑼、根据实际情况,确定所要求的传递率T(见表1),由T=1/(1-f/f。)(取绝对值)计算频率比f/f。,由此求出所要求的减振器的自振频率f。;
⑽、根据使用场所及条件确定所采用的减振器形式,wfywfy朋友的冷量为48.8kw的小型冷水机组可采用橡胶减振器;
⑾、根据单个减振器的荷载——(W+W。)/N以及橡胶减振器的自振频率f。值,选择合适的橡胶减振器型号(见表2);
⑿、考虑减振体系的重心及减振器的实际安装位置保证各减振器能受力相同。 各类建筑和设备所需的振动传递比T的建议值 表1
按建筑用途区分
隔离固体声的要求 建筑类别 振动传递比T
很高 音乐厅、歌剧院、录音播音室、会议厅、声学实验室 0.01~0.05
较高 医院、影剧院、旅馆、学校、高层公寓、住宅、图书馆 0.05~0.20
一般 办公室、多功能体育馆、餐厅、商店 0.20~0.40
要求不高或不考虑 工厂、地下室、车库、仓库 0.80~1.50
橡胶减振器性能 表2
60X60每块单层额定荷载 固定频率Hz
型号 N Kg 一层 二层 三层 四层
TJ1-1 196~687 20~70 14 12.5 11 10
TJ1-2 245~785 25~80 14.5 13 12 10.5
TJ1-3 294~883 30~90 17 15 13.5 12
TJ1-4 343~981 35~100 20 17.5 15 13
回复
deathgod007
2005年10月14日 08:43:01
19楼

还是这个说的详细
我们公司都是做个混凝土台面,然后用弹簧减震器,效果还算可以吧
回复
bjgdlsg
2005年10月14日 09:33:55
20楼
谢谢18楼的解释和步骤。
回复
chenxu963
2005年10月14日 15:52:48
21楼
地基做好了,防震很好做的,应该厂家方案就可以解决问题的。
回复

相关推荐

APP内打开