陪电室能装暖气片不?
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2005年10月03日 07:45:59
来自于采暖供热
只看楼主

陪电室能装暖气片不?我记得好像不能,可找不到证据,请告之。

陪电室能装暖气片不?
我记得好像不能,可找不到证据,请告之。
免费打赏
kongno1
2005年10月03日 20:10:57
2楼
不能装,让电气的给你找证据去.我们都不做,实在需要就装空调.
回复
dlwyg
2005年10月05日 09:09:14
3楼
配电室不让走水管道.
回复
dahai-1957
2005年10月05日 12:43:36
4楼
一但漏水要出大事的,千万不可以装的。
回复
bingyu0605
2005年10月08日 09:04:05
5楼
谢谢各位的回复。我知道了,陪电室不能装暖气片,有你们支持我,这回我可以放心去做了,谢谢了!
回复
mage780705
2005年10月08日 16:45:12
6楼
可以装,只是所有管材必须焊接。
回复
sjgzzr
2005年10月08日 17:33:10
7楼
绝对不能装啊,配电室不能走水管的,我以前做过这样的,后来都重新做的。
回复
zxcvbnm123456789
2005年10月08日 21:19:42
8楼
6楼说的有里
回复
bjgdlsg
2005年10月17日 12:38:57
9楼
哦,又学习了一些知识,高兴。
回复
tjuhxiao
2005年12月22日 15:56:01
10楼
6楼说得对
回复
tjuhxiao
2005年12月22日 16:01:46
11楼
见《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调.动力 的第2.8.13条
回复