各位大侠 现在有一台空调使用海水冷却,空冷蒸发器,使用康富莱螺杆压缩机,刚开始出现压缩机油压差差压大停机,清洗压缩机,换油和油过滤器,故障不能排除。使用一种FC-20的清洗剂对整个系统清洗,清洗完用氮气继续吹污,试压16公斤后,抽真空,加注制冷剂,运行20分钟(高压16公斤,油压15公斤,低压5公斤)后,低压压力慢慢下降,下降到3公斤时吸气过滤网前后差值达2.5公斤以上,打开发现过滤网位置很干净,没有出现脏堵。
现在有一台空调使用海水冷却,空冷蒸发器,使用康富莱螺杆压缩机,刚开始出现压缩机油压差差压大停机,清洗压缩机,换油和油过滤器,故障不能排除。使用一种FC-20的清洗剂对整个系统清洗,清洗完用氮气继续吹污,试压16公斤后,抽真空,加注制冷剂,运行20分钟(高压16公斤,油压15公斤,低压5公斤)后,低压压力慢慢下降,下降到3公斤时吸气过滤网前后差值达2.5公斤以上,打开发现过滤网位置很干净,没有出现脏堵。
我的想法是系统含水量过高,在吸气过滤网处产生冰堵。
现在请各位高人指点如何解决含水量和油过滤器易堵的高招。