求教发电机定子绝缘的测量?
mao_qi_qi
mao_qi_qi Lv.2
2005年10月02日 18:03:45
来自于电站工程
只看楼主

110MW双水内冷发电机,停机后保持冷却水循环,问测量发电机定子绝缘是否需要断开发电机出口PT一次刀闸?

110MW双水内冷发电机,停机后保持冷却水循环,问测量发电机定子绝缘是否需要断开发电机出口PT一次刀闸?

1128247416963.jpg

免费打赏
pc990504@co163
2005年10月02日 19:20:31
2楼
应该拉开吧,不是PT中性点都接地的吗?
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月03日 09:18:46
3楼
不需要


回复
pc990504@co163
2005年10月03日 17:06:13
4楼
为什么不需要?
回复
mao_qi_qi
2005年10月03日 17:45:57
5楼
为什么不需要,特别是三芯五柱式PT它是接在同期小母线上的,由反电可能的!
回复
link0730
2005年10月05日 10:19:38
6楼
要看PT的一次绕组的接线形式,如果PT的中性点为接地,则应断开PT,否则测绝缘为零。
回复
32516314
2005年10月08日 10:33:10
7楼
当然需要。而且是必须的。
回复
luoer8
2005年10月10日 11:57:50
8楼
我很奇怪:为什么停机后不需要拉开发电机出口PT刀闸???何况是要测发电机定子绝缘(一般应该是停机时间超过三天了才需要)!!!你们厂一直是这样做的么?不怕反充电啊???/我们厂是除了极短暂时间的停机不拉PT外,其他都拉,而停机后一两天由于要避免大轴弯曲都是盘车运行,因此不会测绝缘.即使一定要测,肯定要拉开发电机出口刀闸及其PT刀闸并挂"禁合"牌,再联系汽机短时间停盘车后再测.
回复
jiangzebin
2005年10月10日 18:17:49
9楼

楼上的大哥说的有理,顶!

回复
lizhenbao_jinan
2005年10月10日 22:18:36
10楼


我说错了
回复
hua19781106
2005年11月16日 21:55:57
11楼
需要,本人就遇见过一次这样的情况,由于出口的保护PT刀闸都没拉开,根本测不到绝缘电阻
回复