关于剪力墙连梁的认识
钱老师结构
2010年06月26日 12:04:33
来自于PKPM
只看楼主

1.连梁分强连梁和弱连梁:强连梁是剪力墙开小洞形成的,梁的跨高比小于5,对强连梁在模型中应以剪力墙开洞体现,且应按规范中对连梁的规定配筋,在施工图中编号为LL;弱连梁是剪力墙开大洞形成的,梁的跨高比大于5,其实就是框架梁,在模型中应直接布置梁,按框架梁的相关规定配筋,施工图中编号为KL。2.框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:

1.连梁分强连梁和弱连梁:强连梁是剪力墙开小洞形成的,梁的跨高比小于5,对强连梁在模型中应以剪力墙开洞体现,且应按规范中对连梁的规定配筋,在施工图中编号为LL;弱连梁是剪力墙开大洞形成的,梁的跨高比大于5,其实就是框架梁,在模型中应直接布置梁,按框架梁的相关规定配筋,施工图中编号为KL。


2.框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:
两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。
两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。
两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定):
跨高比<5(短跨),且剪力墙长度能满足梁纵筋锚入墙内的长度≥LaE,且≮600mm----连梁。
跨高比<5是要求连梁有足够的刚度,不只在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求,沿梁全长加密箍筋。此种连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体与混凝土梁产生错位裂缝,一般窗下墙也采用混凝土整浇,与楼面以下、窗洞以上部分一起形成一道深梁,按普通住宅层高2.8m,窗高1.5m考虑,此深梁高度有1.3m,其刚度相当大。此种连梁若不按剪力墙洞口输入,则计算误差会很大。
跨高比≥5----框架梁。由于PKPM对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,当连梁的跨高比≥5时,其受力机理类似于框架梁(《高规》7.1.8条)。如果第一种情况连梁应按剪力墙洞口输入(在SATWE里是用和剪力墙相同的壳元来模拟,将墙厚改为梁高),否则会导致(1)结构刚度失真;(2)连梁受力模式不正确。虽然PKPM说程序已采用了变形协调方程来解决梁和墙接触面的变形问题,但计算结果仍然相差很大。第二种情况连梁应按主梁输入并定义其为框架梁。
一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接----次梁,加密区只在竖向构件一侧加密。
5一端与框架柱相连,一端与剪力墙平行相连----框架梁。
一端与框架柱相连,一端与剪力墙垂直相连----框架梁
免费打赏
钱老师结构
2010年06月28日 17:43:41
2楼
这么好的东西 怎么没有人参与讨论
回复
hongki_ma
2010年10月02日 02:31:08
4楼
两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。
------------------华丽的分割线---------------
框架梁的垂直荷载(恒、活)下的剪力才是二端大,中间为0吧,楼主仔细。。。
水平地震荷载下梁的剪力是直线的、相等的
回复
liulei515
2010年11月25日 09:39:33
5楼
讲解的不错,很细致很明白,谢谢楼主。大家应该大力支持!
回复
liulei515
2010年11月25日 10:06:28
6楼
4楼兄弟看的仔细,惭愧呀!好像4楼兄弟说的对,应该是竖向荷载产生的减力。支持4楼!
回复
wenliang1987
2011年01月04日 15:32:57
8楼
有道理,学习了
回复
wenliang1987
2011年01月04日 15:33:55
9楼
感觉这才是 高手就是不一样
回复
xdq999
2011年05月17日 12:06:24
10楼
对连梁的理解基本上是正确的
回复
xiaoxingyi850124
2011年05月17日 14:19:31
11楼
有道理,学习了
回复
rinehart2008
2011年05月17日 20:00:18
13楼
有帮助 谢谢LZ
回复
liyouzhy
2011年05月17日 20:49:24
14楼
到底怎么样的情况是两端大中间为零
回复

相关推荐

APP内打开