意外~~EV12真空开关摔了~~~
yujunzhilian
2010年06月25日 21:44:03
来自于电站工程
只看楼主

今天在厂里做试验时,用转移手车把施耐德的EV12真空断路器(630A)拉出来,后来意外发生了,一同事在手车拉出来后移到旁边时开关真接从手车上面掉下来了,是往前栽下去的!下面的三个触臂前面咬片全变形了,报废了。这仅仅是外观损伤,至于内部真空管有没有受损不知道。一台开关六七万吧,不敢把事情搞到老板那儿去。于是我们私底把下面那三个受伤的咬片圈取了下来,然后找开关厂的同事找来新的三个630A同尺寸的咬片换了上去,后来又把开关单独打了耐压,也通过了。开关推到柜子里面试验也没什么问题。

开关是从车子上栽下来的,更换触片后外面现在是看不到什么问题了,大家有没有遇见过这样的事?
现在就是担心真空炮有没有损伤,实际开断电流时会不会有影响。
200939172253451.jpg

200939172253451.jpg

免费打赏
wxxdq
2010年06月26日 07:58:22
2楼
我没遇过这样的事.我想真空包也没那么脆弱吧,倒地时最多是震动了一下,没什么的,三支引出线是通过绝缘材料固定在小车上的,你又做了耐压试验,放心没事!
回复
lingxuct
2010年06月26日 11:29:46
3楼
年青冒失,做事莽撞,要看你运气了,真空包没摔坏就运气好,真空包坏了就需要好几W。

交流耐压试验中,断路器断口电压是多少?如果没做,你的运气好坏还难说。
回复
yujunzhilian
2010年06月26日 16:03:05
4楼
断口我们做的48KV/一分钟,然后单相对地,相与相之间都做的是42KV/一分钟,都过了。
回复
kt5658
2010年06月29日 16:16:57
5楼
没问题,耐压值都够了,不会出事的。
回复
今夜星辰
2010年06月30日 14:49:16
6楼
没问题:lol ~~~~~~~~~~·
回复
wang532498558
2010年07月07日 22:58:53
7楼
厉害
回复
guozhaowen2
2010年07月08日 14:05:40
8楼
你的移载小车肯定有问题,当你移出时,断路器被锁定在小车上,不可能掉下来
回复
electric_novice
2010年07月09日 08:45:52
9楼
8#说得对。 小车没问题的话,你从柜子里拉出断路器是不肯能摔到地上去的。只有一种可能掉地上,那就是故意抬起来忘地上磕。:lol
回复
百漠风扬
2010年07月09日 15:11:38
10楼
强悍!:lol
回复
zhangye_999
2010年07月09日 17:01:51
11楼


经验教训,以后千万注意
回复

相关推荐

APP内打开