消防管道的保温问题
clxtwolf
clxtwolf Lv.2
2002年01月11日 19:44:26
只看楼主

消防管道如果无法埋设,且要在室外明设一段管路,请问在考虑保温防冻时通常会采用的保温材料有哪些,保温厚度大致会是多少呢?按北京的极低温度-17.1摄氏度计算。请各位指教,非常感谢!

消防管道如果无法埋设,且要在室外明设一段管路,请问在考虑保温防冻时通常会采用的保温材料有哪些,保温厚度大致会是多少呢?按北京的极低温度-17.1摄氏度计算。请各位指教,非常感谢!
水牛
2002年01月12日 02:02:36
2楼
我认为要先分清保温与防冻的概念,根据以往做电厂的经验,外露消防管是不太合适的,而且管内的水是静态的,仅仅通过加保温层(叫防冻层更合适)过于消极,很容易冻结,加多厚、选用何种材料才能防冻很难说,过于厚又不太现实,为何不在该处加一放空阀?
回复
mr_wen
2002年01月12日 14:55:36
3楼
加一放空阀?把水方掉?不会吧?
回复
clxtwolf
2002年01月14日 09:05:57
4楼
放空阀好象不是一个好办法......
回复
bmtcs
2002年01月14日 09:45:59
5楼
是否可以采用电伴热?
回复
cjmlwater
2002年01月14日 16:53:03
6楼
愚以为应加伴热,电或蒸汽伴热均可。
回复
清水
2002年01月14日 17:01:50
7楼
什么是电伴热?
回复
zzm
2002年01月16日 18:29:53
8楼
电伴热好!
回复

相关推荐