请教各位XDJM,频繁启动水泵的出水管道怎么安装?
东方天一
2005年10月01日 17:42:23
只看楼主

我在施工过程中,经常遇到那种水泵需要频繁启动的,按照常规的方法进行施工时,发现水管和支架经常被震断...请哪位大侠指点一二,怎么样施工才能保证管道和支架不会被震断呢?注:常规的方法就是水泵出来后安装软接头、止回阀、蝶阀。。。可是水泵的震动起来太大了阿

我在施工过程中,经常遇到那种水泵需要频繁启动的,按照常规的方法进行施工时,发现水管和支架经常被震断...请哪位大侠指点一二,怎么样施工才能保证管道和支架不会被震断呢?注:常规的方法就是水泵出来后安装软接头、止回阀、蝶阀。。。可是水泵的震动起来太大了阿
免费打赏
ysxqldw
2005年10月01日 20:10:54
2楼
出现这种情况的问题并不多,如果出现这种现象,在水泵出水管上安装橡胶减震器就行了。
回复
zoozky
2005年10月01日 21:10:34
3楼
可能没有安装减震器.
回复
tingj101
2005年10月01日 23:35:42
4楼
不会吧,怎么会出现水泵出水口不装橡胶减震器的情况呢,这也太离谱了吧???
回复
zhangwd80
2005年10月04日 21:09:34
5楼
加传力伸缩接头,型号一般是VSSJAF或VSSJAFG,我做过反冲洗水车间的反冲泵就是频繁启动的,都是采用这个。
回复
guanxwyao
2005年10月06日 14:55:23
6楼

你能否给我提供传力伸缩接头相关资料,小弟在此先谢了~~
回复
tingj101
2005年10月06日 22:04:39
7楼
呵呵,我也想看看,传力伸缩接头!!
回复
scrxcfc
2005年10月12日 14:42:21
8楼
问题分两点来分析:
1、水管断了不是水泵造成的,应该是水击造成的。解决办法可以将出口止回阀换成缓闭止回阀。
2、出水管支架震断我没有遇到过,但是较大的移位到看过。建议上方支架改为减吊架试试。
(无论生活泵还是消防泵,出口较接头及水泵减震垫都必须要装的,以上两点措施适合于频繁起停的生活泵)
回复
东方天一
2005年10月13日 22:04:03
9楼

谢谢scrxcfc,但能不能告诉我具体怎么个做法?
回复

相关推荐

APP内打开