请教编码器和PG卡控制电机速度问题:
aj575
aj575 Lv.2
2010年06月25日 17:01:25
只看楼主

三相异步交流电机(7.5KW)带增量型编码器与变频器的PG卡连接,电机名牌表示:频率50HZ,转速1470转/每分。问:当变频器输出频率为25HZ时,电机实际转速是不是735rpm/min。

三相异步交流电机(7.5KW)带增量型编码器与变频器的PG卡连接

,电机名牌表示:频率50HZ,转速1470转/每分。问:当变频器

输出频率为25HZ时,电机实际转速是不是735rpm/min。
免费打赏
szs_008
2010年07月10日 23:44:27
2楼
设闭环V/F或矢量控制的,电机转速为750rpm,与负载大小无关
开环V/F的,电机转速略低于735,与负载大小有关
开环V/F的,电机转速略高于735,与负载大小有关
回复
cqluhai96321
2010年07月17日 15:30:15
3楼
如果是在同步系统中,应该差不多。否则多台电机会出大问题。
回复
xuelanhu520
2010年08月16日 13:27:07
4楼
:handshake
回复
xuelanhu520
2010年09月13日 14:33:01
5楼
:) 看看,学习学习,谢谢楼主