漏电开关
ala123456
ala123456 Lv.2
2005年10月01日 15:17:46
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟家有一个屋子,共3个插座,由进户的一个开关控制。现在不知道为什么突然自己掉下来了,合不上去,按漏电保护的钮也不好使。 原以为漏电开关坏了,可是换过一个还是老样子。把三个插座都拆下来还是不行。我找了电工来,他们看了看接头说没什么问题,然后安好插座,漏电开关就可以合上了。可是我现在发现,开关合一会(大约半小时到一小时)又会自己掉下来,而且没有接任何负载,我非常疑惑。我现在觉得是线路的问题,可是我的房子刚盖好一年,三个开关中有2个是原来进户就有的,只有一个是装修时候加的。看接头我感觉都没有问题,在墙壁中有毛病的可能性大吗?我该怎么办?用万用表测测线有没有混吗?

2005年10月03日 22:21:54
2楼
靠!你那漏电开关的容量是多大的?你家里的实际电量是多少?你家里是采用三相四线制供电还是用单相供电?说清楚点,在没有负载的情况下就跳闸,一般是接头,或者是墙内的线潮湿与有接头的地方对地漏电。
用万能表先测线路对地电阻,用10K档量,如果不低于10K欧姆,那么你的线路是潮湿,如果阻值只有10K欧姆以下,那么要考虑接地故障了,你说的原因是开上去一段时间才跳,估计是有接头磨损,间接接地,或者是潮湿厉害,看看墙壁是否很潮!
回复