污水处理水池结构设计困扰
binghezhilian
2010年06月25日 14:34:23
来自于水处理
只看楼主

请教下现有一单格水池尺寸为12.2×4×4,为地下结构,壁厚300mm,设计池内水深为3.5m,长壁板按弹性单向板计算,进水时受三角形荷载,测得左右边缘弯矩达到240N.M.考虑到边缘弯矩过大不易配筋,想在跨中做一扶壁柱,以改善边缘受力.请问这样做何不合理,另外本人设计时用水池软件计算发现两者差距很大,不知道是什么问题希望高手指导下.谢谢了...:hug:

请教下现有一单格水池尺寸为12.2×4×4,为地下结构,壁厚300mm,设计池内水深为3.5m,长壁板按弹性单向板计算,进水时受三角形荷载,测得左右边缘弯矩达到240N.M.考虑到边缘弯矩过大不易配筋,想在跨中做一扶壁柱,以改善边缘受力.请问这样做何不合理,另外本人设计时用水池软件计算发现两者差距很大,不知道是什么问题希望高手指导下.
谢谢了...:hug:
zjgjust
2019年03月21日 23:08:04
2楼
12.2m的跨度确实有点大,如果要硬做的话,壁厚和配筋都会做的很大,建议增加两个扶壁柱,减少计算跨度,同时与扶壁柱相对应的底板也设置底梁。带扶壁水池建议还是手算,这样受力分析更明确。水池结构设计教程:软件实操+手算详解计算原理,让你快速掌握水池结构设计https://justpool.ke.qq.com