北京某体育馆监理大纲

北京某体育馆监理大纲
70856c2cbda6cd129ebe.zip
178 KB
立即下载
免费打赏
tjhe1026
2010年06月27日 10:34:19
2楼
【点评。首先摘录几段原文】
第一节 工程概况
某体育馆为一栋钢筋砼框架结构建筑,由单层训练大厅和毗连的三层附属用房组成,总高度约19.5米,总建筑面积约5400平方米(其中,训练大厅部分约2650平方米)。该建筑于1988年建成并投入使用,是体育训练专用场馆。经20多年的使用,目前该建筑已暴露出许多问题,其设施环境及设备条件都已不能满足正常使用和日常训练的要求。
为了保证建筑的安全使用,确保运动员的正常训练,体育馆进行改造。
……
二、旁站监理的范围
根据《房屋建设工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础方面有土方回填、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土,防水混凝土、卷材防水层细部构造处理;在主体结构工程中包括梁、柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑。
本公司要求:水电设备系统打压试验,接地电阻测试设备调试等,专业监理工程师应进行旁站监理。
【这里出问题了:既然是改造工程,何来“土钉墙”“后浇带”等等主体结构施工内容?显然复制模板时没有认真进行修改,属于盲目套用。】
回复
tjhe1026
2010年06月27日 10:40:13
3楼
“第六节 本工程质量控制的重点及措施
根据工程监理招标文件、设计说明及现场勘查的了解,结合我公司类似工程的监理经验,提出如下监理难点、重点。在实施监理前得到更详细的工程资料、设计图纸后,我们再通过《监理规划》和《监理细则》进行补充和细化。
一、屋面改造质量控制
1、概述
体育馆训练大厅的屋盖结构为钢制平面网架体系(平板型正交四角锥网架)。网架之上为十字肋钢筋砼屋面板,平面尺寸为2.98米×2.98米,板厚为25毫米,屋面板总面积为2796平方米。2003年,为修缮屋面的保温和防水,曾在该屋面板上增设了轻型复合屋面。
近年来,由于碱化作用和长期氯气腐蚀,训练大厅屋面板已破损严重,砼保护层多处脱落,钢筋裸露且锈蚀严重。本次改造将现有屋面全部拆除,包括钢筋砼屋面板、保温防水层等,更新为铺装式金属复合屋面板(自带保温和防水)。具体做法如下:
1)、在平面网架之上,增设屋面承重钢檩条,采用C型钢140×60×20×3mm、120×60×20×3mm;
2)、在钢檩条上,铺设不穿孔瓦楞彩色钢板底板(30/150,t=0.5mm);
3)、在底板上铺设100mm厚玻璃棉保温层(容重24kg/m3,导热系数约为0.049W/m•K);
4)、架设C型钢檩条,用以固定上层金属屋面面层,140×60×20×3mm、120×60×20×3mm;
5)、安置高强铝质支架,H=186mm;
6)、铺装本色铝锰镁合金板金属屋面。披水板采用1mm铝锰镁合金板。
主要连接材料为:E43结构焊条、6.3×25mm高强自攻螺丝、铝拉铆钉等。屋面板两侧均做防锈、防腐处理。
…… ”
【继续点评:以下还有5、6个难点分析。但是没有特色,仅仅是施工工艺和施工方法、质量标准的堆砌,看不出质控重点何在?监理人员主要控制点在哪儿?根本原因:没有搞懂《监理大纲》技术标的编写要领和编写深度。】
回复
tjhe1026
2010年06月27日 11:00:24
4楼
【点评续:】
1. 名为《监理大纲》,其实许多部分已经达到《监理规划》和《监理实施细则》的深度。前者如“四控一协调”的论述,后者如旁站监理的论述。
2. 在工程难点和重点分析部分,我们看到的全是施工工艺、施工方法和质量标准的堆砌,看不出质控重点在哪儿,以及监理人员主要工作内容。
3. 既然是投标文件,应该反映出工程主要内容和工程量。如:电气系统改造内容太过于简略,有没有增容?有没有智能建筑内容?……
4. “该建筑于1988年建成并投入使用,是体育训练专用场馆。经20多年的使用……”据此,应该是2009年以来的工程,技术标遗漏了节能方面的内容。评标时一定会被扣分。
5. 缺少总监的介绍。起码要介绍总监做过体育馆建设后者改造的经历。
6. 总的印象:做为通用技术标的电子模板,大部分可取、可用。不足:针对性不强,没有自己的特色;把监理规划的内容照搬到监理大纲中了。
回复
q119692053q
2010年08月27日 15:29:20
5楼
好东西,顶起来啦,感谢楼主
回复