请问怎么计算多少KW需要多A的开关。比如1000W需要多少A的开关。
请问怎么计算多少KW需要多A的开关。
比如1000W需要多少A的开关。
2楼
不好回答,电机、电热设备、电容器都不一样的。
回复
3楼
是普通的,就家庭使用的.给几个公式,给我.谢谢!
回复
4楼
P=IUcosO
回复
5楼
举个例子 220V 单相负荷 10KW 开关容量; 10000/220=45.5A (1P OR 2P)
380V 三相负荷 10KW 开关容量:10000/380/0.8=32.9
回复
6楼
有点错误:
220V 单相负荷 10KW 开关容量; 10000/220/0.8=56A(1P OR 2P)
380V 三相负荷 10KW 开关容量:10000/380/1.732/0.8=18.99A
回复
7楼
同意6楼的计算
回复
8楼
有个经验可以速算电流:普通3P/380V的电机,功率因数在0.8左右的,电流为功率的2倍左右,
即I=2P。即10KW的电机电流约为20A,配个32A的开关,再考虑一下短路电流(现在的空开一般都没问题)就可以了
回复
9楼
这个问题不是用一个公式局可以计算的,用多大的开关需要针对不同的负载来具体考虑,首先开考虑负载的功率因数,在不同的功率因数下开关的分断能力是不同的,如果是电动机负载还要考虑启动电流,一般的鼠笼式异步电机的直接启动电流大约是额定电流的5—8倍,具体数只要查相关的厂家资料。当然如果配备启动控制器那么电流就会小很多一般在2-3倍之间。
回复
10楼
如果你不想出什么问题的话,你大可以用KW*2就可以了。
回复
11楼
普通民用是这样!
回复