高层建筑地上和地下部分正压送风系统是两个还是一个?通常设计为两套,为什么?
高层建筑地上和地下部分正压送风系统是两个还是一个?通常设计为两套,为什么?
2楼
通常做两个,因为地上与地下部分正压送风量不同,弱两者送风量基本相同,可采用常闭型送风口而只设置一套系统
回复
3楼
学习了
回复
4楼
地上地下部分的楼梯间由于一层用防火门和防火墙隔开
实际上是两个楼梯间
应分别考虑加压送风
所以可以做两个系统(也可一套,但是应能满足两个楼梯间需要)
而前室和合用前室没有其差别
一般设计一套系统(不超32层时)
回复
5楼
两个啊,规范都有啊
回复
6楼
4#说的非常正确,就是地下风机风量怎么选取还是有疑问的?
回复
7楼
学习
回复