设备由运行改检修时,在拉开断路器和手车后,必须先验明无电后,才能合上接地刀,《安规》里有规定的,问题是怎么样去验电?由于手车式开关柜的连锁装置,只有接地刀先合上的情况下,才能打开柜门进行验电。请高手指教!
设备由运行改检修时,在拉开断路器和手车后,必须先验明无电后,才能合上接地刀,《安规》里有规定的,问题是怎么样去验电?
由于手车式开关柜的连锁装置,只有接地刀先合上的情况下,才能打开柜门进行验电。请高手指教!
2楼
中置柜有验电小车,把断路器拉出柜外后,推入验电小车,柜内一次插接孔会打开,高压验电器可验电。
以前的少油断路器拉出柜外后,需要用手抬起一次插接孔的挡板,另一人用高压验电器验电。
回复
3楼
学习了!谢谢!电气区管!我有个问题想请你解答.
高压引风机由变频控制,变频器内有三把闸刀,QS1、QS2合上是变频运行,QS3合上是工频运行,在运行、冷备用、检修的操作步骤中有必要操作这三把闸刀吗?写上操作票感谢不尽!!
[
本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 17:15 编辑 ]
回复
4楼
不好意思,因你缺了“尽”字,又说了“很专业了”,误解你了,向你道谦!
但后面的“冷备用、检修”操作票,你试着写一写?
回复
5楼
“尽”字不是在吗?没什么不对啊?误会!:lol
回复
6楼
:lol
回复
7楼
:time:
回复