关于开闭所和DTU的配合问题 请教
sduzga
sduzga Lv.2
2010年06月24日 22:00:11
只看楼主

在最近ABB开闭所接入配网自动化(科汇的DTU即PZK2000)的工程中,ABB图纸设置了遥信辅助接点为有源接点,有源点正极从遥控回路的负端接入,回路不通,导致遥信信号无法采到主站等问题。问题来了:遥信回路自己带24v电源后 如果辅助接点为有源带了24v 是否是造成无法采到遥信信号的原因? 问题幼稚了点,呵呵,工作的问题拿网上来实在是汗! 惭愧惭愧懂的朋友给解惑解惑噶

在最近ABB开闭所接入配网自动化(科汇的DTU即PZK2000)的工程中,ABB图纸设置了遥信辅助接点为有源接点,有源点正极从遥控回路的负端接入,回路不通,导致遥信信号无法采到主站等问题。
问题来了:遥信回路自己带24v电源后 如果辅助接点为有源带了24v 是否是造成无法采到遥信信号的原因?
问题幼稚了点,呵呵,工作的问题拿网上来实在是汗! 惭愧惭愧
懂的朋友给解惑解惑噶
免费打赏
lingxuct
2010年06月25日 20:52:23
2楼
楼主别急,能不能再把“不能正常工作”的情况说一下,或者说,没达到设计目的的现象介绍清楚一点?
回复
zx14xiong
2010年06月27日 19:11:29
3楼
DTU要求采集的遥信信号是无源还是有源?
若要求有源信号,电源电压是否是24V?
若是24V,遥信电源的负极是否与DTU的负极或者接地端接在一起?
回复

相关推荐