R22 20匹 双极压缩制冷机问题是 刚开机时高压升到23kg 过了5秒后又回到10KG左右 (机子正常的压力是10KG左右)请问是冷凝器进空气了吗? 还是高压管到冷凝器有堵啊?还有就是在运行的时候高压管有磁磁的声音?请各位大虾帮帮忙啊

R22 20匹 双极压缩制冷机

问题是

刚开机时高压升到23kg 过了5秒后又回到10KG左右 (机子正常的压力是10KG左右)

请问是冷凝器进空气了吗? 还是高压管到冷凝器有堵啊?

还有就是在运行的时候高压管有磁磁的声音?
请各位大虾帮帮忙啊
免费打赏
co936201979
2010年06月26日 15:29:26
2楼
你说的只是短暂的一瞬间;那是刚开机是一部分高温制冷剂来不及被冷液;所以才造成啦;一瞬间高压偏高;很正常的
回复
zhukuoyue
2010年06月27日 18:09:10
3楼
这是很正常的现象
回复
yzhchlan
2010年06月28日 15:35:55
4楼
刚开机,高压的制冷剂还没来得及往低压送,当然会有短暂的高压。
回复
dgqiny
2010年06月29日 20:38:31
5楼
你是什么压缩机?是不是压缩机油加热器坏了?
回复
gyblse
2010年07月03日 00:24:18
6楼
我这是冻干机的压缩机啊
绝对是不正常的
一台会一台不会啊
高过15KG就高压报警了
何况到了26KG
虽说刚开始会高点
也没高那么多啊
回复
sz_666
2010年09月05日 20:06:31
7楼
嘭涨阀或毛细管前有电磁阀的话,检查电磁阀断电后是否关的不死.
没有的话加装一个可解决这个问题.
回复
zxzl81217
2010年09月05日 22:00:14
8楼
冷凝设备是否有延启动的现象?
回复
sl0089
2010年09月06日 06:52:03
9楼
这个正常咯!
回复
yzhchlan
2010年09月09日 17:00:14
10楼
是风冷的还是水冷的?
风机或水泵有延迟启动的可能
回复