求助:10KV的电缆是否可以与低压电缆桥架共架?
lyricismboy
2005年09月30日 02:31:15
只看楼主

由于生产需要,新增设的一台设备的一根10KV的电缆是否可以与原有的低压电缆桥架共架,有无间距要求?

由于生产需要,新增设的一台设备的一根10KV的电缆是否可以与原有的低压电缆桥架共架,有无间距要求?
免费打赏
dsy123456
2005年09月30日 09:05:07
2楼
基本不一起共架。
不过我在电缆沟里时,都是把高压电缆穿管处理~
回复
plainlife
2005年09月30日 09:25:08
3楼
不同电压等级的电力电缆不宜敷设在同一层桥架上,如受条件限制需敷设在同一层桥架上时,应用隔板隔开。直埋不行吗?最好不要同层!!!
回复
plainlife
2005年09月30日 09:28:46
4楼
呵呵,是工业用电吧,在一个合资院做工业项目设计的时候一般要求走桥架的,加一层桥架也未尝不可,总比直埋的造价便宜。
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 13:13:08
5楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复

相关推荐