请教大伙,十一层加跃层的小高层电梯前室要不要设探测器,是不是就在消火栓内设启泵按钮就够了阿,谢谢!!
请教大伙,十一层加跃层的小高层电梯前室要不要设探测器,是不是就在消火栓内设启泵按钮就够了阿,谢谢!!
2楼
设探测器,在消火栓内设启泵按钮。
回复
3楼
谢谢,因为刚看到没设探测器的小高层
回复
4楼
听你的意思好象是住宅?应该不需要设!除非是高级住宅。
回复
6楼
谢谢大家,是住宅,那我就不设了
回复
7楼
纯住宅不要,底下是商辅的就应该要作了。
我国庆加班作了两个。
回复
8楼
这样啊,能不能传套图纸给我看看阿
回复
9楼
可以不设置.但规范是最低标准,设立了也好没什么,只是经济性和安全行的取舍.
回复
10楼
规范没有要求要设
回复
11楼
我所接触到的工程中十一层加跃层的小高层电梯前室设探测器。
回复
12楼
有外窗,没有机械排烟::可以不设
回复