谁能帮我分析下这张电费单合理吗?
clw123456
clw123456 Lv.4
2010年06月24日 18:06:29
只看楼主

这是我5月份的电费电,一看吓了我一大跳,我的有功才1242度,而无功就有4752度是有功的近4倍。我用的是一台300KVA的变压器补偿柜是200Kvar,大家来看下电费单合理吗?有供电公司的帮忙看下,谢谢了。

这是我5月份的电费电,一看吓了我一大跳,我的有功才1242度,而无功就有4752度是有功的近4倍。我用的是一台300KVA的变压器
补偿柜是200Kvar,大家来看下电费单合理吗?有供电公司的帮忙看下,谢谢了。

clx电费.jpg

加肥猫
2010年06月25日 14:14:15
12楼
是不是无功过补了,找厂家检测一下,电费让他们出:lol
回复
ndy444
2010年06月25日 19:57:51
13楼
呵呵,你的功率因数差的也太多了啊,哥们
回复
前頭山人
2010年06月26日 21:07:42
14楼
这种情况电容柜根本就不能投入。我是这样的,当长时间用电量少的话,就加一个相当于变压器无功的小补偿电容和一个精确的功率因数表,用小断路器和电容接触器手动控制。需要时投入。这样可以省不少钱。
回复
liuxinkai
2010年06月27日 22:51:18
15楼
原来是补过了啊,学习了
回复
xingtianyiyi
2010年06月28日 06:28:51
16楼
国家垄断行业的收费,谁能看得懂。
回复
bdliuhj
2010年06月28日 06:58:31
17楼
学习学习
回复
nicotine_s521
2010年06月28日 10:49:12
18楼
应该罚钱的
回复
upto
2010年06月28日 10:59:16
19楼
看看自动补偿仪的说明书,当负荷太低时,无功功率自动补偿仪不会投入电容运行的。
要嘛换小一点的变压器,要嘛手动投入一组电容补偿,但应注意不要过补偿。
回复
mengluping
2010年06月28日 13:49:32
20楼
没有办法,用电量太少,变压器装的太大,而且大部分时间不用电造成的。
回复
a84118595
2010年06月28日 20:43:48
21楼
无功补偿有问题!~赶快整改!
回复

相关推荐